PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 23:03
引用
引用第4樓13771165220于2020-04-24 12:23發表的??:


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?


掃描周期與濾波時間無關。

掃描周期包括讀取過程映像區,執行程序,輸出刷新等但不包含濾波時間。對于輸入,讀取映像區也就一次過,時間應該是納秒級的。

而輸入信號要持續到濾波時間長度才認為有效。長的濾波時間可以防止一些干擾,但信號的采集會滯后,甚至會被過濾掉。
比如高速計數器輸入信號,設置濾波時間過長,會導致脈沖丟失。
樓主留言:
真誠感謝!

主站蜘蛛池模板: 欧美一级毛片特黄大| 美国黄色网| 99精选视频| 欧美大片欧美毛片大片| 黄网在线观看免费| 麻豆网站在线观看| 亚洲邪恶| 风流慈禧一级毛片在线播放| 国产精品一区二区四区| 1000部啪啪勿入十八免费| 亚洲国产福利| 日韩网站在线观看| 欧美在线性视频| 国产精品91视频| 国产精品高清视亚洲乱码| 亚洲欧美日韩中文字幕在线不卡 | 五月天激激婷婷大综合丁香| 中文字幕一级毛片视频| 国产一级 黄 片| 97se狠狠狠狠狠亚洲综合网 | 最新国产区| 男女做www免费高清视频| aaa国产| 久久人人插| 日本特黄高清免费大片爽| 亚洲一区视频在线播放| 国内精品视频一区二区三区| 影音先锋5566中文源资源| 日韩一区二区免费看| 亚洲女人天堂| 一级黄色录像大片| 亚洲一级毛片免观看| 成人女人a毛片在线看| 国产主播久久| 国产美女做爰免费视| 国产精选第一页| 91人人爱| 91青青国产在线观看免费| 超级碰碰碰碰97久久久久| 国产成人啪精品午夜在线播放| 女视频www女中国|