樓主  發表于: 2020-05-25 15:00
圖片:
圖片:
圖片:
之前一直在用三菱,最近一個項目用臺達(BOSS的意思),有幾個問題請教各位。
①:關于全局符號,機臺每一個工位我想建立一個全局符號,如圖。我想只要符號名稱不重復就可以了吧?
②:每一個全局符號里的標簽新建時地址我都沒有指定,都是N/A[Auto],但是編譯后為啥地址都分配好了?我在想調試過程中,修改了程序,加了一些這個全局符號里面的標簽,再次編  譯的話,那這些地址是不是又重新分配了?
③:在寫程序的過程中,比如這個MOV和TMR指令,S和S2的寫K2和K0 的話,編譯會出錯,錯誤代碼240,符號未定義 "K2".

之前用三菱的都是FB塊和結構體結合用,覺得挺方便的。用臺達的也想盡量借鑒這個方法,遇到如上問題。
請知道的大神幫我解答,謝謝。
學無止境
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-25 15:34
1,是的。
2,是的。自動分配就不需要你關心了,但可以設置那一段地址用來自動分配。
3,整形數字不要帶K,直接寫數字4。浮點就帶小數點,如4.0。
ISPsoft接近于西門子,也可以用塊。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-27 16:58
引用
引用第2樓汪洋田君于2020-05-25 15:46發表的  :



謝謝解答。
關于第二個自動分配的問題,比如全局符號里面的單步,此時地址為M0,修改程序后該地址會不會不是M0,分配成其他地址了。因為觸摸屏的需要做單步的按鈕,你這地址不固定,觸摸屏豈不是也有跟著改?

很可能會變。
我習慣單獨用一個功能塊來和觸摸屏交換數據(與其它設備通訊交換數據再用一個功能塊),PLC編程的時候不關心觸摸屏鏈接問題,編程完成后才把這個功能塊接上。在全局符號中單獨增加一個符號表,用來命名與觸摸屏交換數據的變量,手動分配地址(通訊數據交換也一樣)。
這樣做雖然比較麻煩,但利于編程,PLC程序、觸摸屏組態、通訊數據交換,更改基本互不影響。

主站蜘蛛池模板: 亚洲一级二级三级| 国产三级图片| 一级一黄在线观看视频免费| 亚洲香蕉在线观看| 欧美伦理片在线| 国产激情在线观看| 激情爱爱网| 国产五月婷婷| 欧美黄三级在线观看| 神马午夜dy888| 大美女香蕉丽人视频网站| 久久男人| 日韩成人高清| 日本一级成人毛片免费观看| 欧美特黄一级高清免费的香蕉| 香蕉视频入口| 福利盒子在线视频免费| 国产精品久久久久久久久福利 | 91最新入口| 久久福利资源网站免费看| 亚洲一区毛片| 在线欧洲成人免费视频| 欧美videos另类极品| 国产又黄又爽又色视频免费观看| 国内精品免费| 欧美成人精品手机在线观看| 91精品手机国产免费| 久草热视频| 日韩久久一区二区三区| 亚洲色图欧美激情| 国产一区二区高清| 黄色片视频在线播放| 国产一区二区三区高清| 老司机成人精品视频lsj| 青青草91视频| 色男人网| 手机在线看片不卡中文字幕| 亚洲国产综合久久精品| 亚洲欧美高清视频| 亚洲综合视频在线| 182tv精品视频在线播放|