RS D100 K5 D200 K2 用RS串行數據傳送指令與變頻器通信,這里的D100--D104里面的數據傳到哪里去了?如果要傳到某個變頻,該怎樣設PLC的數據存儲器與變頻器的數據存儲相對應?D200--D201接收的數據又是從哪里來的呢?要怎樣進行設置呢?
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1998 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-08-29
查看王瑋北的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-06 14:17
1、首先去了解數據幀的概念及格式.D100-D104里的數據是你發送出去的數據,比如D100=00H,D102=11H,D102=22H,D103=33H,D104=44H,那你觸發發送時,串口會向外發送數據包0011223344H,然后串口連著的設備就會收到這個數據包,然后按照它事先規定好的規則去解析及使用這個數據(比如它規定數據包前兩個字節是指要設定的頻率等等)。
2、以我們常用的MODBUS協議為例,MODBUS的數據幀中包含了通訊對象的站號、功能代碼、數據的起始地址、數據長度、校驗碼等。你要在D100及后面的寄存器中按格式要求寫好數據(當然K5應該不夠的),然后再發送出去。如果不出意外,你的通訊對象會在接收到你的數據包后解析它,然后會以規定好的格式發送回文,這個文你接收了之后會存在D200及后面的寄存器中(當然K2也是不夠的)。最后你就可以解析回文去判斷或得到你想要的數據。

主站蜘蛛池模板: 国产免费一区二区三区免费视频| 被免费网站在线视频| 欧洲第一区第二区第三区 | 成人一级大片| 国产福利视频奶水在线| 成人在线午夜| 午夜羞羞视频在线观看| 久久鸭综合久久国产| 自拍在线观看| 国产主播在线看| 被黑人做的白浆直流在线播放| 国产区免费| 欧美一区二区三区大片| 在线国产高清| 久久夜夜操妹子| 亚洲 欧美 中文字幕| 色久激情| 青青草99热这里都是精品| 国产九九在线| 国产精品久久久影院| 黄色网络免费| 精品播放| 999久久久国产| 国产精品久久久久网站| 九九国产在线视频| 麻豆视频www| 日本亚洲黄色片| 天天爽影院一区二区在线影院| 亚洲午夜久久久精品影院视色| 91视频丝袜| 一级毛片不卡免费看老司机| 女人毛片| 久草在线播放视频| 日本www色视频成人免费免费| 永久免费观看黄网站| 亚洲欧美91| 亚洲欧美成人影院| 亚洲一级爽片| 亚洲 日本 欧美 日韩精品| 亚洲精品播放| 亚洲影音先锋看看|