樓主  發表于: 2021-01-25 18:54
如果工作在定位模式下,可以設定報警扭矩嗎?
比如我在定位過程中遇到障礙物,這時扭矩明顯增大,為了避免損壞硬件,我想只要電機稍微過載就報警停下來。能不能通過參數設定來讓電機受小點的阻力就停下來。
請有經驗的師傅解答一下,萬分感謝。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 844 個
工控威望: 1223 點
下載積分: 614 分
在線時間: 679(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-09-04
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-26 09:14
還有一種思路是自己寫程序處理電機的過載情況
也是需要用模擬量或者通信,不過是從伺服到PLC,用模擬量或者通信把伺服的負載狀態或者電流值輸出,然后在PLC內部判斷伺服當前的過載情況,這樣相對可以更靈活一些
實際操作中,伺服的負載狀態和實時電流都是波動非常大的,所以簡單的數值比較可能還不是很好用,需要濾波,要視情況而定
但是堵轉還是非常容易識別的,因為負載和電流都是瞬間就上去了,唯一是問題是要把啟動時的加速度導致的負載過沖和電流增大濾掉,這也是為什么推薦在PLC里面干的原因,PLC作為控制端是可以預設伺服的狀態的,出現和預設狀態不一致的就可以報警或者做相關處理.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13952325817) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(13771165220) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 一级做a爱过程免费视频时看| 亚洲人成网站999久久久综合| 老司机美女一级毛片| 国自产在线精品免费| 国语对白刺激做受xxxxx在线| 成人深爱网| 国产在线综合网| 欧美一区二区三区久久久人妖| 一本色道久久综合狠狠躁篇| 入逼视频| 日本午夜一级特黄毛片| 亚洲综合激情六月婷婷在线观看 | 免费黄色a| 国产成人18黄网站麻豆| 黄色一级今| 91视频18| 国产成人一区二区三区视频免费蜜| 玖玖国产在线观看| 日韩精品一区二区三区免费观看 | 日本免费一区二区三区a区| 综合久久综合| aa黄色| 小明成人永久视频在线观看| 日韩成人片| 孕妇孕妇aaaaa级毛片视频| 伊人青青操| 免费日韩精品| 免费三及片| 欧美一级黄色录像| 欧美黑人在线视频| 国产caonila在线观看| 国产欧美亚洲精品第一区| 国产精品性| 制服丝袜手机在线| 香蕉网站视频| 娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利| 黄色在线观看网址| 黄色影院在线观看| 黄色h网站| 看日本黄色大片| 视频免费1区二区三区|