樓主  發表于: 2021-04-20 10:07
  目前有個消防泵控制柜,系統控制用到了西門子PLC,分為就地和遠程,遠程好處理,通過PLC啟動,現在就是糾結的是手動怎么控制,手動啟動信號要不要進入PLC?因為是消防泵控制,是星三角啟動,手動啟動不進入PLC的話,就要加時間繼電器。進入PLC可以用PLC里面的時間繼電器比較方便 ,現在的問題是擔心PLC如果出現故障或者DC24電源出故障,整個系統手動自動都不能使用。到底手動要不要進入PLC控制,那種比較好點,進入和不進入還要什么優缺點,大家幫忙分析下,或者有類似圖紙參考下更好!非常感謝!!
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-20 19:47
直接進PLC控制,現在的PLC穩定的很!
瞎想一堆,看著都累!
真想萬無一失,做2套消防系統,一用一備,就算壞了1套,還有1套
還糾結不?
樓主留言:
現在就算PLC沒有問題,就近24V電源有問題,也導致系統崩潰用不成

主站蜘蛛池模板: 草久久| 国产精品久久久久久福利69堂 | 国产综合成色在线视频| 不卡中文一二三区| 久久久久久尹人网香蕉| 亚洲成人免费视频在线| 99久久99久久精品国产| 日本一级特大毛片| 亚洲黄色网页| 男女在线观看啪网站| 国产日产精品_国产精品毛片| 美色影院| 精品国产97在线观看| 国产农村一级毛片精品| 久久亚洲福利| 善良的翁熄日本在线观看| 一本久道久久综合狠狠爱| 一区在线观看| 久久亚洲伊人成综合人影院| 中国黄色在线观看| 在线看免费的污| 色婷亚洲| 免费亚洲黄色| 欧美日韩一区二区三区高清不卡| 国产在线观看成人| 国产精品久久久亚洲456| 高清中文字幕视频在线播| 236宅宅免费网| 国产91欧美| 国产精品成人久久久久| 国产中出| 精品免费在线视频| 久草新在线| 六月丁香婷婷天天在线| 欧美一区二区三区在线播放| 天天躁夜夜躁很很躁2020| 亚洲福利一区二区| 亚洲a在线视频| 亚洲国产成人va在线观看| 亚洲精品自拍视频| 亚洲精品综合一区在线|