  目前有個消防泵控制柜,系統控制用到了西門子PLC,分為就地和遠程,遠程好處理,通過PLC啟動,現在就是糾結的是手動怎么控制,手動啟動信號要不要進入PLC?因為是消防泵控制,是星三角啟動,手動啟動不進入PLC的話,就要加時間繼電器。進入PLC可以用PLC里面的時間繼電器比較方便 ,現在的問題是擔心PLC如果出現故障或者DC24電源出故障,整個系統手動自動都不能使用。到底手動要不要進入PLC控制,那種比較好點,進入和不進入還要什么優缺點,大家幫忙分析下,或者有類似圖紙參考下更好!非常感謝。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1071 個
工控威望: 1236 點
下載積分: 18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-13
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-30 21:00
引用
引用樓主sunlight54于2021-04-20 10:07發表的 關于水泵手動控制和自動控制的方法 :
手動控制與PLC無關,是單獨的啟停消防泵,所以手動星三角啟動一樣的要用時間繼電器。但自動控制的信號要給PLC,手動的信號不給PLC。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。

主站蜘蛛池模板: 一区二区三区视频在线| 亚洲第二区| 中国黄色一级毛片| 欧美日比视频| 国产成人精品一区二区三在线观看| 91短视频版在线观看免费| 激情久久婷婷| 欧美人在线一区二区三区| 亚洲精品久久玖玖玖玖| a级黄色免费| 久久国产这里只有精品| 老司机日日摸夜夜摸精品影院 | 青青草91在线| 91精品久久久| 一级黄视频| 日本热久久| 毛片免费软件| 亚洲精品视频免费| 免费二级c片在线观看a| 国产一二精品| 国产性感美女视频| 国产精品漂亮美女在线观看| 第一福利在线观看| 99国产精品欧美久久久久久影院| 国产三级电影网址| 久久久久久91| 欧美日韩国产高清视频| 婷婷在线综合| 亚洲国产欧美日韩一区二区三区| 91香蕉视频在线观看免费| 九九黄色| 小明成人永久在线看| 日本三级黄色| 日韩欧美亚洲中字幕在线播放| 亚洲欧美中文字幕专区| 成人做视频免费| 成人黄色三级| 成人影片在线播放| 色婷在线| 成人性色大片| 成人中文字幕在线|