99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 805 點
下載積分: 5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-10-29
最后登錄: 2024-11-19
查看rafael的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-27 18:40




圖一是三菱變頻器手冊的,我原本的理解是用PLC通過控制繼電器來形成回路的通斷

圖二是我看到部分設備上變頻器的接法,PLC輸出點直接到變頻器

兩種接法都可以實現,但圖二的接法就不用繼電器。我想,是否圖二的接法就是手冊上表達的意思?求各位解惑。。。

兩種方法在使用壽命上是否有區別?  
不積跬步無以行千里
bahabaha
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 1547 點
下載積分: 47388 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2020-03-06
最后登錄: 2025-07-23
查看bahabaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-28 11:16
如果你用的PLC是晶體管型的
會有電回沖的問題
遇到突波還是什么會直接傷害端子
如果你用的PLC繼電器型的
雖然接線沒有問題
但PLC內部繼電器是有一定壽命的
這種如果常在走停
還是覺得不要省接線或空間
并竟加裝三個外部繼電器也不須花多少時間的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(rafael) 感謝分享!

    主站蜘蛛池模板: 久久久久欧美精品网站| 亚洲欧美日本欧美在线播放污| 国产一区二区三区福利| 91久久老司机福利精品网| 男女又黄又刺激黄a大片桃色| 性做爰片视频毛片| 97午夜| 国产最新网址| 欧美日韩一区二区三区自拍| 三级黄色在线免费观看| 午夜色婷婷| 国产一级黄色网| 草妞视频| 黄色欧美在线观看| h网站国产| 欧美日韩综合视频| 亚洲www网站| 女人被免费网站视频在线| 色夜影院| 欧美成人h版影院在线播放| 国产伦一区二区三区免费| 狠狠色婷婷七月色综合| 国产亚洲欧美在线| 六月丁香久久| 亚洲精品午夜在线观看| 91极品女神嫩模在线播放| 一级特黄视频| 三极片免费看| 久久国产乱子伦精品免费强| 日本国产免费一区不卡在线| 伊人久久久久久久久久| 国产视频一区二| 国产精品福利一区二区| 特级黄| 岛国a级片| 麻豆404| 麻豆剧场| 亚洲123| 亚拍精品一区二区三区| www.涩| 日本无翼乌邪恶大全彩h污污|