如題:現有的設備是幾年前做的設備,用到2個PLC,一個是FX3U 另一個是FX3SA 用一個威綸的觸摸 屏,做的是一屏多機通訊,PLC之間信號交換是通的IO點進行信號交換的,用久了之后,現在出現兩個PLC有時候會不同步的情況。現在想增加2個PLC之間進行N:N 通訊或其它通訊方式,請問要怎么增加通訊模塊呢?
觸摸屏有2個端口一個是485端口,一個是232端口,485端口己經用來一屏多機通訊了
怎么用低成本的方式進行改造?各位大神給出出主意吧!!謝謝啦!
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-05-03
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 09:43
引用
引用第2樓anlyl2014于2021-04-29 07:21發表的  :
交換的信號不多的話,可以用屏來做數據交換,不用增加一分錢費用;N:N就不要了,因一屏多機已占用485BD。

屏來做數據交換,速度也慢吧,現在本身就是兩個pLC之間不同步了 現在是用的IO點進行信號連接的

主站蜘蛛池模板: 伊人999| 成人午夜视频免费| 五月天婷婷激情网| 国产成 人 综合 亚洲网| 99久久精品国产一区二区 | 青青草青青操| 日韩美女一级毛片| 国产色图视频| 国产毛片哪里有| 伊人成伊人成综合网2222| 二区视频| 色片免费网站| 国产激情视频在线播放| 久久99精品久久久久久久不卡| 一级全免费视频播放| 色草在线| 欧美三级不卡| 高清午夜毛片| 国产尤物二区三区在线观看| 91福利在线观看视频| 亚洲欧美日韩视频一区| 国产在线观看入口| 国产激情一区二区三区成人91| 超级黄色毛片| 九九综合视频| 亚洲v欧美| 三级国产在线| 亚洲国产激情在线一区| 国产成人在线看| 黄色片免费在线观看| 九九热这里只有国产精品| 欧美四区| 亚洲天天综合色制服丝袜在线| 日韩专区在线播放| 色片免费观看| 男女在线观看啪网站| 国产黄色自拍| 播放毛片| 国产亚洲精品美女久久久| 午夜精品在线视频| xxxxx18日本hd|