開關電源輸入端寫的是 6A/230VAC,   輸出端寫的是 18.8A/24V.  想問下 我空開選多大電流的, 是6*1.5,  還是18.8*1.5?
[ 此帖被zy123518763在2021-06-26 15:05重新編輯 ]
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2025-07-21
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-08 10:39
圖片:
圖片:
又或者的伺服驅動器,  我看一個匯川的400W的伺服驅動器, 上面要求的額定輸入電流是4A。    我看他們的說明書是選6A的斷路器,  但是如果是2臺以上的400W驅動器呢,  直接乘以數量嗎,  那這樣會不會浪費。 因為之前沒有注意到這個細節, 空開的選型都是直接用  電流I=功率P/電壓U.  的方式來計算的,   也是就是單相220V  ,1kw 的話,電流也就5A的樣子。  之前的設備都是這樣用的,  也用了好幾年, 也沒有出啥問題。
[ 此帖被zy123518763在2021-07-08 10:44重新編輯 ]
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2025-07-21
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-08 11:38
如果按驅動器的額定電流來算,  10臺 400W,  就需要 10*4=40A. 。 如果按照功率來算, 總共4KW, 1kw是5A,  那么只要20A就可以了。   直接翻了一倍。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产最新| 婷婷久久精品| 日本高清色图| 成人免费大片a毛片| 国产在线黄| 高清亚洲精品酒店一区| 国产不卡视频在线观看| 欧美日韩中文一区二区三区| 亚洲综合国产精品| 一级特黄视频| 日韩中文在线观看| 成 人 黄 色 视频播放1| 欧美日韩专区国产精品| 国产成人免费高清激情视频| 黄色一级视频网站| 99热只有精品一区二区| 国产小视频在线播放| 欧美激情综合亚洲一二区| 亚洲精品久久久久久中文字幕小说| xxx中国xx| 久久九九色| 日本免费看片在线播放| 亚洲成人福利在线观看| 成人综合色站| 免费摸碰碰视频在线观看| 国内自拍一区| 国产在线视频www色| 国产剧情精品在线| 国产精品福利网站| 黄色的一级片| 精品一二| 精品视频h| 4hc44四虎在线永久地址| 丁香婷婷激情综合| 国产精品美女久久久久久| 黑人巨大vsさとう遥希| 久久本道综合色狠狠五月| 久久亚洲美女久久久久| 六月婷婷七月丁香| 欧美日韩一区二区中文字幕视频 | 国产网红在线视频|