99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2025-05-26
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-29 13:49
1.有源和無源,我個人結合百度搜來的,我是這樣理解的,大佬給看看
有源,就是傳感器接了24V,傳感器輸出模擬量,單獨一根線,然后和負極共用一根線



無源,就是把傳感器兩根線串入回路




是這樣理解嗎?

2.隔離柵的接線問題,隔離柵24VDC供電,可接有源,可接無源,然后OUT輸出到PLC的模擬量輸入,對吧,1和2之間有24V輸出



  
我現在有個產品,我把產品接入1和2,然后,OUT沒有輸出,
我試著不接入隔離柵,直接按照我理解的無源解法,串入電流表,還是沒有信號,不串入電流表,接入smartPLC的模擬量輸入,模塊一直閃紅燈。
我不確定產品1是什么接法,產品是客戶從國外自己拿回來,沒有代理商,沒有技術。一開始我接的1和2,然后PLC模擬量模塊閃紅燈,我就換成2和3,不閃紅燈了
另外一個產品2,確定是無源接法,可我接上去,PLC就閃紅燈,拔掉就好了。
過了一段時間,沒有接產品2的前提下,PLC模擬量模塊閃紅燈了,也就是一開始好好的,現在閃紅燈了。我再怎么調換產品1接入隔離柵的線,都不行
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161408 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-29 17:26
1.OK;
2.既然可只接1&2,說明是2線的傳感器?2線肯定無源,無源則接2&3;1&2是電源啊,;
3.PLC模塊閃紅燈, 看一下是因電源問題還是超限問題導致的?還是硬件故障導致的?

主站蜘蛛池模板: 最新孕交videosgratis| 精品国产电影网久久久久婷婷| 久久一本色系列综合色| 97色伦图片97综合影院久久| 国产精品手机网站| 青青青久热国产精品视频| 日韩黄色在线观看| 亚洲一区二区观看| 国产亚洲女人久久久久久| 美女黄色一级片| 成人爽爽激情在线观看| 久久久久久99| 日韩不卡视频在线| 精品国产自在现线久久| 免费看片网址| 黄色一级免费片| 色婷婷狠狠干| hh99m 福利毛片| 久久免费看视频| 国产短视频精品区第一页| 亚洲精品一区vv国产| 亚洲欧洲另类| 91日韩在线| 全毛片| 中文学幕专区| 福利片第一页| 欧美三级真做在线观看| 一级黄色片一| 精品亚洲视频在线| 国产成人精品视频一区二区不卡| 亚州一级毛片| 欧美亚洲日本国产综合网| 国产精品日韩| 日韩区在线| 久久精品在线| 国产hs免费高清在线观看| 一级免费视频| 成人午夜视频在线播放| 免费在线一级片| 亚洲福利视频一区二区三区| 黄色一级毛片看一级毛片|