請教一下各位,F(xiàn)X1N-60MR-001的COM輸入點接   外部電源+24V    也可以嗎?

最近去幫客戶檢修發現好幾個輸入點信號很不穩定,有時候有信號有時候又沒信號,行程開關也更換過新的。

他這個輸入端COM連接了+24V,那么我在電柜直接短接 X點與0V也是有時候無信號,有時候有信號,我就判斷為控制器輸入觸點壞了,這樣正確嗎。

我記得不需要加外部電源的,輸入X直接連C0M就有信號了。他這樣做的目的是為了方便接NPN三線傳感器?
[ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1378 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-15 14:16
普通的FX1N,后綴-001的,COM直接碰到X,輸入燈就亮。 PLC內部自己有電源。

千萬不要短接外面的24+。  可以短接外面的0V。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 毛片大全免费观看| 一级黄色录像放| 污片视频在线观看| 国产精品va欧美精品| 91精品国产免费入口| 九九热这里只有国产精品| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 一级欧美毛片成人| 日韩中文字幕精品久久| 亚洲影院在线观看| 色婷婷色综合缴情在线| 国内外一级毛片| 国产性生活| 国精产品一区一区三区| 一区二区三区精品国产| 中国人xxxxxxx免费看| 成年黄大片| 欧美r级毛片在线播放| 国产在线视频国产永久视频| 香港一级毛片| 黄色片在线免费播放| 国产成人午夜精品免费视频| 精品久久免费视频| 1769视频在线| 一级一片免费看| 久久99精品久久久久久欧洲站 | 一区二区亚洲精品| 一本一本大道香蕉久在线精品| 日本一区二区不卡在线| 中国一级特黄剌激爽毛片| 在线观看网站黄| 成年黄色网| 成人免费的性色视频| 免费一级a毛片在线播出| 欧美日韩中文字幕在线| 国内免费在线视频| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 国产一区二区三区四区五区tv| 黄频大全| 国产精品亚洲成在人线| 人人狠狠综合久久亚洲88|