99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-23
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 51354 分
在線時間: 888(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-08-01
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 黄色国产免费观看| 黄色网网址| 色综合久| 1024cao社区榴地址一地址二| 俺也操| 国产麻豆免费观看| 911精品国产亚洲日本美国韩国| 毛片无码国产| 成年午夜性视频免费播放| 久久精品视频免费| 网站一级片| 成人午夜精品久久不卡| 青青操在线视频| 国产高清不卡一区二区三区| 精品人成| 伊人激情| cijilu刺激 国产免费的| 日日摸日日碰日日狠狠| 台湾成人性视频免费播放| 色综合久久久久久| 欧美一级日韩一级| 国产极品视频| 国产精品4p露脸在线播放| 黄色不卡视频| 婷婷久久综合九色综合九七| 麻豆精品在线| 日本黄色福利视频| hh99me福利毛片| 久久久国产99久久国产久| 日韩免费视频| 中国帅小伙gaysextubevideo| 亚洲精品视频网| 在线观看亚洲专3333| 好叼操这里只有精品| 免费超爽成年大片黄| 欧美成人在线影院| 国产 日韩 欧美 高清| 香焦视频在线观看黄| 黄色网页免费看| 高h喷水荡肉爽文各种场合| 黄色录像视频网站|