  客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
  高低速分別是角型接法和星型接法
  風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
  請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 740 個
工控威望: 3634 點
下載積分: 12393 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-08-26
查看huangaijia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-25 10:15
這個跟熱保護基本沒多大關系 在高速轉換低速的時候 你是直接切換的 沒有延時 就等于是急剎車一樣的 線圈電流瞬間過大 這個時間不足以使熱保護動作 可以換成電機綜合保護器試試 在高速轉換低速的時候 得加裝延時繼電器 根據電機的功率來整定時間

主站蜘蛛池模板: 亚洲性色图| 无码中文字幕乱在线观看| 日韩一级特黄| 全黄一级裸片视频在线观看| 国产精品久久久久久久网站| 亚洲1卡2卡三卡3卡4卡网站| 欧美黄色片 一级片| 国产精品亚洲国产三区| 91精品日韩| 国产香蕉在线观看| 欧美伊人激情| 亚洲免费久久| 91精品视频免费在线观看| 日韩女同一区二区三区| 亚洲免费视频网站| 网红主播大秀一区二区| 欧美日韩一日韩一线不卡| 国产成人剧情| 国产精品情侣| 爱爱视频免费看| 91天堂97年嫩模在线观看| 精品国产欧美精品v| 一级一片一a一片| 日本黄色高清视频| 老黄色片| 亚洲欧美日韩久久一区| 伊人这里只有精品| 欧美a在线视频| 欧美艳星性videose精品| 国产色在线com| 国产美女主播一级成人毛片| 美国激情ap毛片| 综合欧美视频一区二区三区| 国产精品理论片在线观看| 久草福利免费| 日韩一区精品| 亚洲欧美激情综合首页| a一级片| 久久精品日本免费线| 日韩黄色精品| 亚洲你懂得|