各位老鐵 我手上有一顆三線流量計,分別為 DC+ DC-  analogy output (4 - 20 mA) ,依照Q64AD的手冊 將analogy output 接到V+ 和I+ 的端子臺 那 V- 的端子臺 是否要拉回機臺的N24V 呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-06 10:14
4 - 20 mA 的時候:
Q64AD的 V+和I+合并成一股為 +  
信號源的+  連接Q64AD的 +
信號源的-   連接Q64AD的 V-
大家最容易搞錯的,就是信號源的 + 和 -
因為有的儀器,信號電源和供電電源是共用的
有一個最簡單的判定方式,拿一個電壓表或者萬用表去測量,測量到哪2根線有電流信號,那這2根線就是 + 和 -

比如你說的這個三線流量計,很有可能DC+  DC-  是電源供電,然后OUTPUT是+, DC-可能又是電源供電的負,又是信號供電的負。
所以你可以先用萬用表測量一下OUTPUT和DC-之間是否有正常的電流值。確認好后再連接Q64AD。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 海外毛片 | 国产伦码精品一区二区 | 久热中文字幕精品视频在线 | 永久免费在线视频 | 久久精品a亚洲国产v高清不卡 | 搡的我好爽视频在线观看 | 欧美黄一级 | 亚洲欧美日韩中文综合v日本 | 国产成人18黄网站免费网站 | 五月四房婷婷 | 日韩免费观看一级毛片看看 | 在线成人天天鲁夜啪视频 | 亚洲成人77777 | 欧美成人做性视频在线播放 | 欧美ol丝袜高跟秘书在线播放 | 亚洲制服在线观看 | 免费看爱爱视频 | 国内精品久久久久久西瓜色吧 | 美女在线看永久免费网址 | 男女激情视频国产免费观看 | 欧美一级特黄刺激爽大片 | 国产 日韩 欧美 亚洲 | 久草视频2 | 日本黄区免费视频观看 | 欧美精品久久久久久久影视 | 日韩大片免费看 | 91精品国产乱码久久久久久 | 婷婷六月综合 | 国产乱码精品一区二区三上 | 亚洲精品专区 | 国产精品一区伦免视频播放 | 在线视频 二区 | 欧美aaa性bbb毛片 | 国产精品不卡在线 | 一色综合 | 亚洲第一区香蕉_国产a | 中文字幕 亚洲 一区二区三区 | 欧美亚洲黄色片 | 精品无人区一区二区三区a 精品无码一区在线观看 | 大色香蕉色视频大全 | 国产在线观看午夜不卡 |