各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 620(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-08-15
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 18:39
應該是計算方法不同,比如不是三班運轉,平均下來功率并不高。看設備配置,變壓器沒有800KVA的話,在同時運行且滿負荷狀態下還真可能變壓器超載。

主站蜘蛛池模板: 亚洲在线影院| 久久久久99| 欧美一级久久| 国产精品一区二区三区免费视频| 一区二区三区视频在线观看| 欧美va视频| 国产欧美日韩精品综合| 精品亚洲大全| 麻豆国产视频| 一级毛片在线观看免费| 中文字幕一区二区区免| 成人午夜又粗又硬有大| 青青青在线视频国产| 国产日韩免费视频| 国产精品久久久久久麻豆一区| 澳门麻豆传媒精东影业| 国产成人综合网在线播放| 亚洲不卡免费视频| 337p粉嫩大胆噜噜噜鲁| 亚洲成在人线av| 农村一级黄色片| 欧美一级做a影片爱橙影院| 国产亚洲欧洲一区二区三区| 国美女福利视频午夜精品| 韩国免费高清一级毛片性色| xx中文字幕乱偷avxx| 免费观看欧美一区二区三区| 亚洲国产七七久久桃花| 一级视频在线观看| 日本黄色xxx| 色香影院| 免费a视频在线观看| 欧美一级永久免费毛片在线| 欧美精欧美乱码一二三四区| 国产一区自拍视频| 国产日韩在线看| 国产五区| 欧洲无线区一二区| 国产1024| 欧美一级毛片欧美大尺度一级毛片| 国内一级片|