樓主  發表于: 2021-10-23 11:18
各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 435 點
下載積分: 1031 分
在線時間: 472(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-08-16
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 12:48
我也遇到過,400kw的變壓器,供電局給出的負載只有200kw左右,平時變壓器基本在超載狀態
132kw電機3臺,24小時運行,11kw電機20臺,12小時運行,再加其他輔助設備50kw左右
樓主留言:
公司現在加了一臺280KW的生產線,總功率超出了變壓器的有功功率,看配電手冊上的計算負荷系數,算出來的也不是125KW的負荷,

主站蜘蛛池模板: 国产又黄又爽又色视频观看免费 | 日本高清高色| 伊人啪| 99精品免费在线| 久久国产免费一区| www.毛片| 不卡视频一区二区三区| 亚洲欧美一级久久精品| 欧美a区| 国产在线视频区| 超级碰碰青草久热国产| 久久97久久99久久综合| 日韩在线视频不卡| 亚洲精品黄| 久草在线这里只有精品| 本道久久综合88全国最大色| 国产一区免费在线观看| 嫩草视频在线播放| 国产精品一区久久| 九一视频在线| 免费看国产视频| 日本香蕉一区二区在线观看| 亚洲精品国产第一区二区多人| 2015xxx小明永久免费| 一级毛片a女人刺激视频免费| 成人区视频| 免费国产成人高清视频网站| 欧美黄色片一级| 国产日本三级| 狠狠色噜噜综合社区| 国产九九在线观看播放| 九九精品成人免费国产片| 久久综合图片| 亚洲欧美日韩一区| 伊人2233| 在线sese| 一级a级国产不卡毛片| 三a级毛片| 中文字幕乱码二三区免费| 男人和女人做a免费视频| 国产成人综合亚洲一区|