![]() 4組溫度adp 16個d區 4組2ad 2da 也有16個'd區 還帶通信20個變頻器寫頻率,也有20個d區,加起來總52個d區! 就用1個64cclink。他是如何把d區上傳過去的??求科普下 64cclink不是能傳32個d.區????? 各路大神怎么看???。 |
---|---|
|
cythyx
級別: 家園常客
![]() |
硬件的話你用CCLINK做智能設備站的話,對方是主站,不止32個地址的,可以設置占用2個站或者多個站。 單獨從編程角度是可以實現的,因為以前因為地址不夠嘗試過就是組合,一個雙字最大是2147483647,一共10位數,三組溫度 23.4 24.5 25.6 組合成一個雙字 234245256 9位數 也就是說溫度的話3個溫度數據其實用2個D址可以存儲,只是接收方需要拆分處理。溫度總32個,只要32/1.5=21.3 算22個地址 頻率設置也是一樣,這個一般都是不設置小數點的,怕溢出保留兩位,兩個D地址10位數保留2位的話可以存儲4個變頻器的數據,20個變頻器也就是只需要10個地址而已。 |
---|---|
|