 老師好    我是CP1H+CIF12(RS485通信的,串行接口1),發送使用TXD,接收使用RXD命令,

發送:01 04 10 18 00 04 75 0E(75 0E為CRC)                        TXD D2010 #0101 &8
接收:01 04 08 01 23 45 67 01 23 45 67 4F 12(4F 12為CRC)    RXD D2020 #0101 &13

     傳送至PLC運行,發送時,A392.13自動變為ON,串口助手接收信息正常,此時A392.13一直為ON,電腦串口助手發送相應數據,PLC側A392.14一直為oFF,A392.13一直為ON,串口單元板的燈也會亮,此時,不通過A392.14,直接觸發PLC的RXD指令,內存區可以看到接收到的數據,內容也是對的。想請教老師,我這個情況為什么A392.14不能夠變為ON來自動收取數據呢???





經過自己的學習和對比,最后找到了原因,在沒有開始和結束碼的時候,接受端口是根據報文的字節數來識別的,以我上門為例:接收報文是13個字節,在PLC串口1設置的結束字節填寫“13”,這樣串口才會完成接收任務,A392.14也就能正常復位了
[ 此帖被graydot在2021-10-25 19:09重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(貴港初學者) 感謝分享!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲爱爱图片| 一级特黄aaa大片| 免费草比视频| 国产美女主播一级成人毛片| 80年代毛片dvd版| 国产视频 一区二区| 欧美高清在线精品一区| 亚洲国内精品久久| 777成了人乱视频| 一级做受毛片免费大片| 日韩精品免费视频| 成 人 黄 色 大 片| 成人精品一区二区户外勾搭野战| 欧美嗯啊| 午夜大片免费完整在线看| 中文字幕在线日韩| 久久久亚洲国产精品主播| 午夜三级毛片| 在线 你懂| 成年人黄色片视频| 欧美一区二区三区在观看| 国产亚洲毛片在线| 国产精品久久久久影院免费| 黄页免费看| 最新国语露脸精品国产| 99久9在线 | 免费| 国产成+人欧美+综合在线观看| 激情综合婷婷| 久久久久久免费精品视频| 欧洲美女色图| 色日韩在线| 手机看片日韩日韩国产在线看| 亚洲欧美在线看| 亚洲一区二区三区播放在线 | 国产在线精品一区二区中文| 性色毛片免费视频| 美女国内精品自产拍在线播放| 黄色片网站日本| 久久久久亚洲香蕉网| 欧美性野久久久久久久久| 久久97久久|