 老師好    我是CP1H+CIF12(RS485通信的,串行接口1),發送使用TXD,接收使用RXD命令,

發送:01 04 10 18 00 04 75 0E(75 0E為CRC)                        TXD D2010 #0101 &8
接收:01 04 08 01 23 45 67 01 23 45 67 4F 12(4F 12為CRC)    RXD D2020 #0101 &13

     傳送至PLC運行,發送時,A392.13自動變為ON,串口助手接收信息正常,此時A392.13一直為ON,電腦串口助手發送相應數據,PLC側A392.14一直為oFF,A392.13一直為ON,串口單元板的燈也會亮,此時,不通過A392.14,直接觸發PLC的RXD指令,內存區可以看到接收到的數據,內容也是對的。想請教老師,我這個情況為什么A392.14不能夠變為ON來自動收取數據呢???





經過自己的學習和對比,最后找到了原因,在沒有開始和結束碼的時候,接受端口是根據報文的字節數來識別的,以我上門為例:接收報文是13個字節,在PLC串口1設置的結束字節填寫“13”,這樣串口才會完成接收任務,A392.14也就能正常復位了
[ 此帖被graydot在2021-10-25 19:09重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(貴港初學者) 感謝分享!

    主站蜘蛛池模板: 欧美日韩高清性色生活片| 成人在线免费视频观看| 美女毛片免费看| 国产成人网| 免费a级特黄国产大片| 亚洲欧美日韩综合久久久久 | aaa特级毛片| 日本精品在线观看视频| 伊人久久中文字幕久久cm| 国产日韩欧美在线一二三四| 黄色大片黄色大片| blacked欧美一区二区| 狠狠干视频网| 欧美日本一道道一区二区三| 亚洲精品中文字幕区| a在线观看免费| 久久欧美精品欧美久久欧美| 午夜一级免费视频| 在线观看视频黄| 男女午夜爱爱久久无遮挡| 欧美成人高清手机在线视频| 国产视频一区二区在线播放| 视频在线亚洲| 黄色 在线| 麻豆福利视频| 激情专区| 26uuu老色哥| 大尺度做爰床戏呻吟免费观看91| 国产亚洲欧美一区| 久久国产在线视频| 老司机51精品视频在线观看| 青青青国产依人在在线观看高 | 久久精品在这里| 欧美精品一区二区在线观看播放| 婷婷综合七月激情啪啪| 亚洲精品综合| 亚洲精品国产第一区二区图片| 永久免费aavv视频播放| 7m凹凸国产刺激在线视频| 96精品视频| 24小时中文乱码字幕在线观看|