樓主  發表于: 2021-11-09 21:19
圖片:
如圖,16臺臺達PLC,一個上位機通過PLC本體自帶的485口走modbus通訊,但是程序里面就寫了一個通訊格式和通訊逾時時間。然后沒見有MODBUS指令,上位機就可以監控或者修改PLC里面數據。如果PLC作為從站,就不用寫發送或者接收的指令嗎?如下圖
zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 206 個
工控威望: 363 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2025-01-09
查看zhou1211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-11 19:59
引用
引用樓主倔強的小白于2021-11-09 21:19發表的 16臺臺達PLC,MODBUS通訊問題 :
如圖,16臺臺達PLC,一個上位機通過PLC本體自帶的485口走modbus通訊,但是程序里面就寫了一個通訊格式和通訊逾時時間。然后沒見有MODBUS指令,上位機就可以監控或者修改PLC里面數據。如果PLC作為從站,就不用寫發送或者接收的指令嗎?如下圖

手冊上搜一下,一般分兩種搞法,一種是歐系的   用讀寫指令,從站不用寫,一種是日系,modlink 直接在口配置那配置,然后直接使用就可以了

主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区毛片| 丰满的日本护士xxx| 国产日韩欧美精品一区二区三区| 韩国美女丝袜一区二区| 国产乱码在线精品可播放| 欧美午夜激情影院| 亚洲精品专区| 91啪在线视频| 一级黄色片a| 日韩精品午夜视频一区二区三区| 成人5252色| 免费看一级毛片| 国产一级特黄a大片免费| 国产精品小黄鸭一区二区三区| 最刺激黄a大片免费观看下截| 国产成人精品久久二区二区| 久草首页在线| 欧美大片国产在线永久播放| 天天色综合影视| 亚洲色图p| 中文字幕性| 99久久精品免费看国产麻豆| 三级黄色片免费观看| 日本一级特黄高清ab片| 中文精品爱久久久国产| 亚洲一区在线视频| 丁香月婷婷| 国产片网站| 精品免费视在线视频观看| 麻豆影视在线观看| 欧美日韩国产在线人| 青青草国产三级精品三级| 午夜精品aaa国产福利| 亚洲高清在线观看播放| 亚洲欧美日韩综合久久久久| 在线播放一区二区三区| 37pao成人国产永久免费视频| aaa大片| 999精品在线视频| 91视频香蕉视频| 1024国产在线|