樓主  發表于: 2022-03-03 17:21
現有臺抽真空負壓的設備,有三臺真空泵,有三個點來檢測負壓值是否達到設定值,查了一些資料,需要安裝壓力變送器,那壓力變送器是怎么跟plc連接合適呢?
模擬量?
485?
哪種連接方式好呢?,哪個品牌的壓力傳感器穩定些,第一次用,請大佬們給個指引
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(756287415) 感謝分享!
    青年加油
    好好學習,努力掙錢
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 1064 點
    下載積分: 11632 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2019-06-08
    最后登錄: 2025-08-02
    查看青年加油的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-03-04 16:25
    就是沒做過,不知道用模擬量還是通訊,哪個方便,或者說哪個編程省事
    青年加油
    好好學習,努力掙錢
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 1064 點
    下載積分: 11632 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2019-06-08
    最后登錄: 2025-08-02
    查看青年加油的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-03-11 14:12
    感謝各位給的建議,看來壓力變送器+模擬量輸入模塊是首選的的了,再次感謝

    主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产高清一区二区| 黄色短视频在线播放| 网站在线观看| www.黄色毛片| 中文字幕一区二区在线观看| 免费视频精品一区二区| 国产乱在线观看视频| 黄色高清在线观看| 国产高清国内精品福利色噜噜| 日本九九视频| 在线观看激情偷拍视频| 久久91精品国产91久久麻豆| 亚洲精品欧美综合四区| 欧美黄网址| 国产黄片毛片| 黄色91| 成人免费男女视频网站慢动作| 麻豆国产精品入口免费观看| 亚洲精品91在线| 99久久一区二区精品| 久久视屏这里只有精品6国产 | 国产a精品| 久草在线视频精品| 欧美在线观看视频一区| 亚洲欧美小视频| 350gao免费永久视频| 一级毛片视频| 久久亚洲精品国产精品777777| 牛牛影院成人免费网页| 成人夜夜嗨| 免费看黄色a级片| 欧美乱妇欲仙欲死视频免费| 国产拍视频| 国产换爱交换乱理伦片的功能| 特级黄色片视频| 韩国免费毛片在线看| 91短视频在线观看手机| 大片毛片| 东京一热本色道久久爱| 国产精品吹潮香蕉在线观看| 国产人成精品综合欧美成人|