99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

哼哼小豬
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 595 點
下載積分: 11993 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2025-06-29
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-09 19:19
目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
lzzgogo
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4552 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-07-15
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-12 00:03
   年前碰到過,一臺人機界面接兩個PLC 臺達ES系列的 ,一臺PLC帶20多個變頻器還有3 個臺達溫控器帶485通訊的,兩臺485中繼。啟停和急停用中繼,最遠的有30米左右RS485,運轉也沒什么問題。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲无线码| 亚洲综合图区| 手机看片福利日韩欧美看片| 国产三级在线| 黄色九九| 成人国产精品一级毛片天堂| 欧美成人免费午夜影视| 亚洲三级成人| 99精品视频在线| 久久国产精品二区99| 毛片黄在线看免费| 成人精品视频一区二区在线| 欧洲一级鲁丝片免费| 国产精品久久一区一区| 黄色体验区| 91久久综合九色综合欧美亚洲| 精品综合久久久久久8888| 青青草国产精品欧美成人| 亚洲激情视频网| 1313午夜精品美女爱做视频| 一级黄色一级片| 尤物免费网站| 日韩欧美制服| 亚洲大片在线观看| 在线视频 91| 成年人免费黄色片| 免费视频观看在线www日本| 国产1区精品| 国产一级片免费观看| 国产国产精品人在线观看| 视频一区二区三区在线| 黄色小视频免费在线观看| 精品一区二区久久久久久久网精| 丰满大乳乳液| 国产视频每日更新| 久久er国产精品免费观看2| 免费精品国产日韩热久久| 欧美日韩影视| 欧洲色吧| 污视频网站免费| 又大又粗进出白浆直流动态图|