99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

哼哼小豬
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 604 點
下載積分: 12263 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2025-09-03
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-09 19:19
目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2018 個
工控威望: 2183 點
下載積分: 7495 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-09-07
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-09 21:47
確保接地是正常的
銷售的說法合理

主站蜘蛛池模板: 青青青国产精品国产精品久久久久 | 久久精品视频亚洲| 一级毛片成人免费看免费不卡| 69欧美xxxxx色护士视频| 日本精品一区二区三本中文| 国产精品视频免费的| 特级aa一级欧美毛片| 欧美黄色免费网站| 中国黄色网址| 成人春色在线观看免费网站| 天天撸影院| 日韩一区国产二区欧美三| 日韩欧美精品中文字幕| 国产精品爱久久久久久久电影| 香蕉久久国产| 成人免费激情视频| jiucao在线看片www| 1000日本xxxxxxxxx25| 麻豆影视视频高清在线观看| 韩日精品视频| 黄在线视频| 国产 日韩 欧美视频二区| 一级特黄aa毛片免费观看| 国产大片在线播放| 色拍拍在线精品视频| 久久国产精品一国产精品| 亚洲久久久久| 久久成年视频| 亚洲精品国产精品精| 337日本| 黑人的逼| 免费国产黄网站在线观看视频| 91精品国产人成网站| 精品欧美一区二区在线观看欧美熟 | 免费看欧美一级特黄a大片一| 182午夜在线观看| 看全大色黄大色黄大片一级爽| 日韩欧美一区二区三区不卡视频 | 国产毛片在线视频| 66av99精品福利视频在线| 黄色三级在线视频|