目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
小白菜
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 89 點
下載積分: 476 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-02-27
最后登錄: 2025-05-03
查看小白菜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-09 21:51
接地線要牢靠,485轉多網口更優

主站蜘蛛池模板: 国产综合社区| 伊人久久综合成人亚洲| 黄色成人一级片| 国产青榴社区91精品| 污污视频在线| 在线青草| 一级毛片不收费| 日本特黄特黄刺激大片| 成 人 黄 色 全 集| 欧美在线观看高清一二三区| 国产精品久久久久国产精品三级| 精品香蕉视频| 国产成人精品久久综合| 久久免费国产| 青青草一区国产97| 亚洲黄色美女视频| 8x成人在线| xxxxx18日本人hdxx| 女人一级毛片免费观看| 亚欧日韩毛片在线看免费网站| 色婷婷狠狠干| 欧美a在线视频| 欧洲最暴性xxxⅹ| 国产美女激情视频无打码| 绝对真实偷拍盗摄高清在线视频| 99热都是精品| 国产成人精品999在线| 国内精品久久影视免费| 久久亚洲国产精品一区二区| 碰碰人人| 青青国产成人精品视频| 深夜影院深a久久| 亚洲精品另类有吗中文字幕| 一本久道久久综合婷婷五| 91香蕉国产| 999热成人精品国产免| 一区二区在线播放福利视频| 一级特色黄色片| 一级黄色小视频| 一级毛片免费网站| 一级一级毛片|