用了個1U的PLC,用PLSV可以改速度,但用DDRVI K99999 D100 Y0 Y1.,D100設置多少都改變不了伺服的速度,總以一個固定的慢速在運動。這是什么問題?2U,3U也都這么寫的沒問題啊,怎么解?哪位大佬 幫忙指點一下。
ydyzq123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1447 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2012-05-19
最后登錄: 2025-07-01
查看ydyzq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-03 16:02
引用
引用第1樓18857713026于2022-10-03 15:56發表的  :
DRVI 指令 是不支持變速的   變速后  也會等到下一次指令  能流導通  變速才生效
三菱 FX1~3G/S/U 也是一樣  
但是匯川 DRVI/DRVA  支持變終點   你的K999999 如果是寄存器代替   那么運行中只要滿足  寄存器值> 當前值 就可以生效
      前提是   變地址的特殊標志位  開啟     這個適用于色標中斷偏移

我的意思是在我停止伺服的狀態下,更改D100,也就是速度的值,伺服還是跟之前一樣的速度在運行。我想大約是有些參數,比如:最高速度,底速度啊,類似于這些參數哪個不對了,才會導致速度變更不了。

主站蜘蛛池模板: 亚洲色图欧洲色图| 久久亚洲人成网站| 一级毛片在线免费视频| 四色在线| 免费观看爱爱视频| 国产另类视频| 国产精品福利片免费看| 91短视频版官网| 国产在线视频99| 欧美在线观看视频免费| 亚洲欧美自拍另类图片色| xxxxx做受大片视频免费| 日本高清色图| 亚洲高清毛片| 成人性色生活片| 青青综合| 欧美国产精品久久| 国产乱理伦片在线观看| 看黄色一级视频| 最新免费黄色网址| japanese色系国产在线高清| 国产亚洲精品sese在线播放| 欧美不卡一区二区三区免| 婷婷色5月| 亚洲精品视频在线| 在线91精品亚洲网站精品成人| 一级黄色片aaa| 久久夜色撩人精品国产| 日韩三区| 日韩欧美亚洲一区精选| 亚洲午夜精品一区二区| 在线观看www妖精免费福利视频| 色淫影院| 交在线观看网站视频| 欧美xx毛片免费看| 欧美做爰xxxⅹ在线视频hd| 国产牛仔裤系列在线观看| 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 亚洲美女激情| 亚洲综合狠狠| 一区二区三区四区日韩|