壓力傳感器裝在伺服電機得一端,通過伺服電機下壓施加壓力,壓力傳感器是經過變送器出來0-10V得電壓,通過FX2N-2AD接收電壓,然后現在就是如果我設定一個壓力值,伺服電機要快速得響應,到達我得設定壓力值,并且一直保持這個值,這個流程有沒有好的思路呀,各位同仁!現在我得苦惱就是,這個壓力值和伺服之間的函數關系不明確。不知道改怎么去操作,有好的思路沒
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 844 個
工控威望: 1223 點
下載積分: 614 分
在線時間: 679(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-09-04
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-19 08:44
伺服電機直接用扭矩模式唄~

傳感器采進來的數值簡單處理一下就可以直接輸出了,反正都要加模塊,可以把速度也用模擬量控制,一樣的做差值負相關性處理,基本上做個減法就行了,最多也就是一個一次線性關系~

主站蜘蛛池模板: 看真人视频一一级毛片| 欧美日韩中文国产一区| 中文字幕爱爱| 欧美色图自拍| 国内精品久久久久影院不卡 | 欧美视频国产| 国产在线观看网站| 香蕉啪| 亚洲在线一区二区三区| 国产一级二级| 国产一区二区三区免费| 午夜精品久久久久久久| 亚洲一区成人| 综合久久婷婷| 日韩欧美中文字幕出| 午夜两性mp4| 性色网址| 国产精品色图| 欧美 magnet| 中国毛片免费看| 男人免费看片| 韩国一级毛片| 国产精品嫩草影院一二三区| 久久精品亚洲| 亚洲欧美精品一区天堂久久| 日本免费一级| 成人免费黄色| 国产成人 免费观看| 555夜色555亚洲夜色| 免费网站直接看| 日韩欧美一区二区三区不卡在线| 亚洲精品高清在线| 亚洲综合图库| 在线看片网址| 在线免费一区二区| 91porn在线观看国产| 日韩一级大毛片欧美一级| 成人黄色在线| 成人午夜久久精品| 欧美亚洲h在线一区二区| 国产精品免费看久久久香蕉 |