三菱Q系列PLC,MODBUS模塊連接一個正泰的數字顯示表,八位數據位,一位停止位,偶校驗,數字表和模塊的參數都已經設置好了,數字表有報文發出,可以在線監視,但是模塊上面ERR一直亮紅燈,斷開電源重啟就不亮,等一會就紅燈又亮起,這個是什么原因,怎么消除,是模塊的參數沒有設置對嗎?求大神指點一下 |
---|---|
|
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
![]() |
可以看下報錯代碼然后發上來 樓主留言:代碼在下面,線路檢查過沒有問題,也能正常使用 |
---|---|
|
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
![]() |
之前遇到是因為發送太頻繁了,你可以發一次停100ms再發第二次這樣循環,拉開發送間隔時間 樓主留言:設置多少參數合適? |
---|---|
|