SMART S200同時與三菱D740頻率器,柯力XK3101稱重儀表485 通訊。稱重儀表通訊參數固定設置為波特率9600,8位數據位,1位停止位。變頻器也按這個通訊設置。兩者都投入使用(在VB2比較,在0到2之間輪詢)也是正常的。但是變頻器或稱重儀表任意一根拆除485通訊,其他那個正常接線的也不能工作了。(程序指令報錯6,查詢錯誤6原因是:Modbus 正忙于處理另一請求:某一時間只能有一條 MBUS_MSG 指令處于激活狀態。)因為設備主要是變頻器控制電機工作,稱重只是一個輔助顯示而已?偛荒芤粋不重要的顯示,讓電機也沒法正常使用了吧?這樣的問題怎么處理,大家碰到過嗎?怎么處理?
附件: SMART S200 與三菱變頻器,稱重儀表483輪詢通訊.pdf (68 K) 下載次數:215
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11940 個
工控威望: 19334 點
下載積分: 14350 分
在線時間: 2781(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-12
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-23 10:23
我是用官網方式做的,曾經碰到一個問題是:用著用著輪詢死了(PLC程序其它功能正常),最后重啟PLC恢復了
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 给个网站可以在线观看你懂的| 国产成人在线免费视频| 韩国女主播精品一区二区| 亚洲专区一区| 一级毛片一级毛片一级级毛片| 亚州一二区| 色涩在线| 欧美国产日韩911在线观看| 国产精品人伦久久| 婷婷色在线播放| 国产成人精品日本亚洲11| 免费人成观看在线网| 亚洲国产精品成人久久| 97视频久久| 久久99国产精品久久99无号码| 中国一级黄色毛片| 成人免费在线视频观看| 欧美一级特黄aa大片婷婷| 国产成人免费片在线观看| 性生活视频网站| 啪一啪在线| 91丁香亚洲综合社区| 国产精品福利在线播放| 久cao在线香蕉69影院| 欧美一级黄| 手机看片在线播放| 亚洲啪啪网| 中文无码日韩欧| 91精品网站| 一级不卡毛片| 久久免费观看国产精品88av| 日本免费专区| 日韩高清在线二区| 永久免费mv网站入口| 亚洲最大看欧美片网站| 成人网址| 成人影院免费www| 成熟女人免费一级毛片| 欧美一级高清片免费一级| 欧美色欧美亚洲高清在线观看| 国产一区二区不卡免费观在线|