樓主  發表于: 2023-08-16 10:03
各位大神,有一臺FX5U和維綸MT8102IQ通過網線通信,我修改了一下FX5U的程序,下載選擇的是參數+程序。然后上次按重啟后,PLC和觸摸屏就不能通信了。FX5U本體上的以太網通信指示燈都不閃爍。我用電腦可以ping通觸摸屏,測線儀測試網線也是好的,就是不能通信,EB8000 pro搜觸摸屏也搜不到。最后沒辦法了,我接了一個交換機,好了。觸摸屏也能和PLC通信了,電腦也可以上載觸摸屏程序了。實在搞不懂這是什么問題。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2493 個
工控威望: 3110 點
下載積分: 12575 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-07-15
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-16 10:24
像這種網口通訊的我們一直都是用交換機來的,方更拓展更多設備的通訊。當然據我了解三菱5U用網口是可以直接與MT8102進行通訊的。也就是說不用交換機是可以直接與MT8102進行通訊的,樓主改過程序就不行了這個確實沒碰到過,PLC重新上電了沒有?
樓主留言:
重新上電 了,也是不行。也執行復位操作了。之前另外一套設備,也是一樣的配置,修改觸摸屏程序和PLC程序后,都是正常通信的。
相信自我!

主站蜘蛛池模板: 免费一级黄色录像| 日本特黄特色aa大片免费| 国产一区视频在线| 最色网在线观看| 国产精品v欧美精品v日本精| 欧美日韩在线看| 亚洲精品国产精品乱码不卞| www.黄视频| 日本一本色道免费视频| 亚洲在线第一页| 免费又黄又爽又猛大片午夜| 国产人做人爱免费视频| 真人一级一级特黄高清毛片| 99人中文字幕亚洲区| 嘿嘿视频在线观看| 欧美日韩另类在线| 亚洲国产成人九九综合| 6969精品视频在线观看| 一级免费a| 日本大片久久久高清免费看| 可以免费看黄的网站| 成人观看的视频三级| 免费欧美日韩| 欧美成人免费一级人片| 国产在线精品美女观看| 国产精品网站在线观看| 黄色一级片播放| 韩国黄色一级视频| 91短视频免费| 成人在线小视频| 国产妇女在线| 国产欧美一区二区精品性色| 精品日韩| 久久免费观看国产精品| 欧美 国产 日韩 第一页| 日本欧美韩国专区| 丝瓜视频91| 日韩视频大全| 日本伊人色| 日韩第九页| 欧美日韩中文一区二区三区|