總開關 是否加漏電
如:➕保護 多少毫安的漏電合適?300 ma?100ma?30ma?  
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 2290 點
下載積分: 3049 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-07-09
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-16 16:49
成套設備供電電柜內一般不需要漏電保護器,但是從電柜引出的照明電路,接線插排必須要接漏電保護區(消防驗廠),工廠供電的分線柜上加一個總的漏電保護器,這個漏電保護器的規格取決于電柜總容量,以及用帶電機數量
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 2290 點
下載積分: 3049 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-07-09
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-17 11:33
引用
引用第2樓xin123于2023-09-16 16:58發表的  :

可設備上 客戶應要求 的

把所有用電設備漏電電流總和x2               選一個漏電保護器就可以了
30ma是接燈或者插排的,潮濕環境選15ma 的

主站蜘蛛池模板: 国产精品视频人人做人人爱| 香蕉视频毛片| 免费国产网站| 亚洲欧美综合网| 一本一道dvd在线播放器| 中国美女bbbbbxxxxx| 自拍视频国产| 欧美黄色免费网址| 国产真实乱人偷精品| 黄色网页在线| 91麻豆国产在线观看| 国产午夜精品鲁丝片| 欧美日韩大尺码免费专区| 亚洲精品二区中文字幕| a级午夜理论免费毛片| 久久国产精品影院| 中国帅小伙肌肉gaysextube| 成人免费体验区福利云点播| 欧美成人一级毛片| 国产在线a| 国产精品久久久精品三级| 黄色片免费播放| 99久久精品费精品国产一区二| 九九热精品视频在线播放| 欧美日韩免费一区二区三区 | 免费看美女午夜大片| 国产一区二区三区四区五区六区| 国产精品视频久| 美国一级大黄一片免费的网站| 2022国产成人精彩在线视频| 丁香婷婷亚洲| 国产日韩欧美综合| 国产亚洲女在线精品| 久久不卡| 久久99国产亚洲精品观看| 看片国产| 久夜色精品国产一区二区三区| 奇米网狠狠网| 欧美亚洲视频在线观看| 热99re久久精品2久久久| 天天鲁天天玩天天爽天天|