樓主  發表于: 2023-11-07 20:06
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2025-06-21
查看szzhang001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-19 18:37
如果設備對實時性沒有要求,可以用2臺smart200通訊擴展IO點,也可以用國產profinet模塊擴展
引用
引用第13樓tangshi于2023-11-17 16:24發表的  :
小型機200smart和1200最多只有256個點,想省錢就200smart用兩個,走S7通信,1200的比200smart的要貴,分布式io也貴,1500的太貴
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師!
Email:   hfzwz@qq.com

主站蜘蛛池模板: 日韩视频网| 国产在线精品一区二区三区| 一区 在线播放| 公又粗又长又大又深好爽日本| 欧美色图一区| 国产高清视频| 高清中文字幕视频在线播| 国产成人在线播放视频| 免费国产精成人品| 亚洲精品96欧美一区二区| 99视频精品全部国产盗摄视频| 日本不卡毛片一二三四| 亚洲一级黄色片| 成人精品一区久久久久| 欧美一级毛片不卡免费观看| 国产成人啪精品视频免费网 | 国产黄色电影| 高清欧美日韩一区二区三区在线观看| 国产精品成人69xxx免费视频| 久久久久久久久久免免费精品| 日韩国产午夜一区二区三区| 亚洲欧美日韩综合精品网| 999热这里只有精品| 三亚美女一级毛片| 日本tv欧美tv天堂| 日韩黑寡妇一级毛片国语对白| 亚洲精品乱无伦码| 成熟自由日本语热亚洲人| 欧美一级黄色录像| 欧美黄色性视频| 国产一级毛片视频| 国产另类图片| 国产在线观看网址在线视频| 国产黄色影片| 国产剧情视频在线观看| 国产精品资源手机在线播放| 美国一级大黄大黄大色毛片a| 黄色一级片性生活| 黄色网一级片| 高清性色生活片97| 黄色一级在线视频|