99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-07-02
查看neafar22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 1346 點
下載積分: 2286 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-08
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 1346 點
下載積分: 2286 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-08
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久一区| 六月婷婷视频| 一级做a爱过程免费视频日本 | 男女激情爱爱| 国产高清日韩| 黄色影片在线免费观看| 国产尤物二区三区在线观看| 婷婷午夜| 亚洲最大网站在线| 一级黄色片a| 日韩手机在线视频| 亚洲精品欧美综合四区| 欧美日韩一区二区视频免费看 | 亚洲国产婷婷俺也色综合| 一级黄色毛片视频| 日韩一区二区三区在线| 亚洲综合久久1区2区3区| 免费国产一区二区在免费观看| 国产黄色毛片| 美女视频黄是免费| 精品国产免费观看一区| 国产日产精品久久久久快鸭| 蜜桃嫩草| 欧美在线观看一区二区三| 亚洲国产成人久久综合野外| 最新色图| 91老色批网站免费看| 久久九九有精品国产56| 日韩a级毛片免费观看| 亚洲乱码一二三四区国产| 成人免费视频大全| 男女喷水视频| 免费看黄网址| 欧美成人免费全网站大片| 国产一级大片| 国产午夜三级| 国产片欧美片亚洲片久久综合 | 国产综合精品一区二区| 免费无限制观看黄的网址 | 中国女人a毛片免费全部播放| 在线观看av片永久免费|