各位前輩好!手冊中的命令:ADPRW,并沒有指定哪個COM口,假如多個COM口都連接站號已經設定為1或都相同的站號了,如何才能分別讀取其數據?從指令來看是沒有指定COM的。
指令如下:有誰曾處理過此問題的,能共享嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(butterfly)
    萬水千山ys80
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 71 點
    下載積分: 1570 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2023-10-31
    最后登錄: 2024-04-18
    查看萬水千山ys80的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2024-03-01 13:50
    回復2樓:一個PLC作為RTU主站,不能與多個COM口的有MODBUS功能的從站通信讀取數據么?
    萬水千山ys80
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 71 點
    下載積分: 1570 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2023-10-31
    最后登錄: 2024-04-18
    查看萬水千山ys80的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-03-01 23:49
    想到有子程序,利用CALL到子程序,經過多次試驗解決這問題。一個PLC是可以同多個串口設備使用ADPRW命令,在MODBUS功能下,分別讀寫數據與通信的。

    主站蜘蛛池模板: 欧美精品一区二区在线观看播放| 国产成人久久777777| 亚洲国产精品热久久2022| 人人射人人舔| 毛片一级免费| 色婷婷色| 欧美视频在线免费播放| 国产真人毛片一级视频| 黑人黑粗硬视频| 国产成人精选免费视频| 久久亚洲人成网站| 日韩电影久久久被窝网| 亚洲一区二区福利视频| 一区二区三区在线 | 日本| 日韩a一级欧美一级| 亚洲国产精品专区| 伊人影院视频| 青青操视频在线免费观看| 国产在线xvideos| 金发欧美一区在线观看| 喷潮白浆直流在线播放| 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 狠狠色图片| 久久亚洲国产高清| 欧美亚洲在线视频| 色综合小说久久综合图片| 亚洲精品人人| 亚洲午夜久久久精品影院视色| 一级女人毛片人一女人| 久久久精品久久久久三级| 日韩中文字幕免费版| 手机看片一区二区| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 伊人色综合97| 色黄网站成年女人色毛片| 欧美曰b| 国产91臀交在线播放| 国产午夜永久福利视频在线观看| 国产性大片免费播放网站| 国产精品免费精品自在线观看| 看成年全黄大色黄大片|