描述:壓力和真空度計算
圖片:
采集英?嫡婵沼婸CG550,電壓0-10V ,大家都是如何校驗PLC采集的電壓值,與實際的電壓值,如何保證轉換后數據的準確性,電壓修正都用什么儀表修正,電壓小數點后三位讀到的值修正后都與用MKS真空顯示儀表的結果有很大的差別,如何才能夠最大程度接近實際的真空值?
wuyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1209 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2009-03-04
最后登錄: 2025-06-29
查看wuyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-27 15:43
我們以為的換算公式是y=kx+b,但實際換算公式是y=10的n次方,這個n的微小變化都會造成y的一個較大的變化,更不說本身檢測存在的各種偏差影響(真空計和真空儀表是2個廠家,檢測的位置、方式、延時等等)。建議一個是聯系真空計廠家技術人員看能否提供類似的案例支持,二是想法把需要真空值段,譬如10Pa-100Pa這個段的數據做到基本符合,能夠滿足客戶基本需求就行。
樓主留言:
是呀,電壓變動0.001V,讀取到的真空值都會變動很大,目前還不直到用什么電壓表測量,才能校驗實際電壓值與PLC讀取到的電壓值的差值

主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区在线观看不卡| 在线a久青草视频在线观看g| 秀人网福利视频在线观看| 日本美女黄色一级片| 成人性色生活片| 欧美特黄特色aaa大片免费看| 美国一级特黄aa大片| 成人午夜视频在线| 九九视频只有精品六| 日本一二三精品黑人区| 亚洲午夜日韩高清一区| 一区二区高清视频| 色综合五月婷婷| 国产97在线视频| 国产精品97| 黄色生活毛片| 福利视频亚洲| 国产日本韩国不卡在线视频| 免费人成在线观看视频不卡| 天天综合亚洲国产色| 女人被男人狂躁的免费视频| 亚洲在线第一页| 成人网18免费软件大全| 欧美aaaav免费大片| 国产91精品高跟丝袜在线| 国产成人精品免费影视大全| 国产精品第一页爽爽影院| 黄色片在线观看网站| 精品久久国产| 91看片在线观看| 女人黄色大片子色| 色老头xxxxbbbb视频| 亚洲国产成人精品女人久久久| 1024免费福利永久观看网站| 日韩制服丝袜在线观看| 加勒比久草| 亚洲欧美色图| 免费黄色a| 欧美成人aa久久狼窝动画| 国内自拍网址| 国产一区视频在线播放|