現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的。總不能先讀一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


電氣電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 987 點
下載積分: 1271 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2024-02-28
最后登錄: 2025-05-08
查看電氣電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:35
用RTU傳輸給PLC寫值,它一次寫16個位,不能精確單對單控制,會引起其它誤操作

引用
引用第1樓donxlr于2024-06-04 10:19發表的  :
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合网国产福利精品一区| 成人午夜电影免费完整在线看| 日本96在线精品视频免费观看| 国产精品久久久久一区二区| 三级毛片网站| 激情国产| 亚洲高清国产一线久久| 亚洲欧洲日韩国产| 特级黄色片视频| 久久精品这里有| 一区二区三区视频在线播放| 每日更新国产| 美女一级视频| 久草在现| 夜色55夜色66亚洲精品网站| 久久久久久久国产精品影院| 护士和黑人做爰| 国产 欧美 日韩 在线| 18欧美乱大交hd88av| 日本亚洲一区二区三区| 久久毛片免费| 成人精品视频在线观看| 国产精品免费视频一区二区| 国产中文欧美| 亚洲码一区二区三区| 久久夜色撩人精品国产| 伊人久久国产| 国产美女极品免费视频| 国产精品久久免费| 亚洲欧美成人在线| 91av视频在线免费观看| 可以看的毛片| 欧美中文字幕第一页| 黄色片网站免费| 国产永久免费高清动作片www| 免费影院在线| 777福利| www.一级毛片| 中文字幕久久久久久久系列| 青青青久热国产精品视频 | 99免费精品视频|