樓主  發表于: 2024-06-04 09:52
現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的。總不能先讀一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


donxlr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 112 點
下載積分: 958 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-06-14
最后登錄: 2025-07-22
查看donxlr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:19
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

主站蜘蛛池模板: va在线视频| 欧美性猛交| 一级毛片免费在线播放| 亚洲欧美成人影院| 欧美亚洲一区二区三区在线| 夜色资源在线观看免费| 成年人免费视频网站| 麻豆a| 亚洲国产欧美在线| 中日欧洲精品视频在线| 久久国产欧美| 日韩免费高清视频网站| 亚洲精品亚洲人成在线| 我要看黄色一级毛片| 欧美成人丝袜一区二区| 妞干网中文字幕| 亚洲精品91| 1024你懂的国产欧美日韩在| 一级黄色性感片| 尤物网在线视频| 午夜一级影院| 亚洲国产三级| 成年美女黄网站色大免费视频| 欧美日韩久久| 国产一级视频在线观看| 国产高清在线精品二区一| 美国一级毛片在线观看| 最新黄色网址在线观看| 99久久综合狠狠综合久久| 国产精品 色| 国产亚洲高清在线精品不卡| 久久er精品热线免费| 欧美xxxx狂喷水喷水| 青青草国产成人久久91网| 无码中文字幕乱在线观看| 亚洲精品一| 亚洲一区二区三区在线免费观看| 96免费精品视频在线| 98精品国产高清在线xxxx| 一区二区三区在线观看视频| 免费看污又色又爽又黄视频|