現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的。總不能先讀一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


donxlr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 112 點
下載積分: 958 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-06-14
最后登錄: 2025-07-22
查看donxlr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:19
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

主站蜘蛛池模板: 99精品视频不卡在线观看免费| 色亚洲色图| 日韩a一级欧美一级在线播放| 免费a级在线观看完整片| 99热er| 久久综合精品不卡一区二区| 亚洲国产精品久久人人爱| www.成人网| 色婷婷色婷婷| 国内精品自在自线视频香蕉| 视频一区二区三区免费观看 | 日本精品一区| 亚洲精品色一区色二区色三区| 欧美日韩一区二区三区免费| 国产成人拍精品视频网| 丁香婷婷久久大综合| 久久久久嫩草影院精品| 91丨国产| 人妖与黑人做爰| 日本www黄| 中国一级特黄特级毛片| 欧美一级特黄aaaaaa在线看片| 黄色片视频在线| a级情欲视频免费观看| 国产日韩欧美一区二区 | 成成人看片在线| 欧美不卡精品中文字幕日韩| 国产三级在线观看| 国产高清黄色| 婷婷涩涩| 91爱国产| 精品国产免费观看久久久| 欧美成人午夜影院| 日韩经典欧美一区二区三区| 五月婷婷六月丁香综合| 亚洲精品美女久久久久| 亚洲欧美一区二区久久| 一区二区三区免费视频观看| 久久99热国产这有精品| 老妇毛片久久久久久久久| 亚洲黄色免费观看|