客戶的數字化平臺需要讀到我們設備FX5U的生產數據
數字化平臺是第三方公司在做,我跟他們溝通了一下,有點找不到方向。
他說他們是用JAVA的方式通過Modbus TCP讀取我的數據,讓我做Modbus TCP的服務器
我查了不少資料,覺得在5U的網絡配置里增加一個Modbus/tcp連接設備,然后再定義modbus保持寄存器的范圍就行了吧?是不是我想的太簡單了?
jhon_13579
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 142 點
下載積分: 661 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-05-15
最后登錄: 2025-07-22
查看jhon_13579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-01 10:32
1、首先進入參數下面的FX5UCPU,在模塊參數中選擇以太網接口。
2、在打開的畫面中選擇對象設備連接設置配置,打開畫面以太網配置(內置以太網端口)
3、在這個畫面下,右側打開以太網設備(通用)這個下拉,在這個中選擇MODBUS/TCP連接設備添加進去。然后頂部菜單欄選擇反應設置并關閉。
4、這時返回上個畫面,在這個畫面中的MODBUS/TCP設置下的MODBUS/TCP使用有無設置使用。
5、在軟元件分配中點擊詳細設置。在這個畫面中有線圈、輸入、輸入寄存器、保持寄存器對應的PLC軟元件地址,以及對應的MODBUS地址。
6、根據上面的分配規律就可以使用以太網測試助手去和PLC通訊測試了。

主站蜘蛛池模板: 久久国产资源| 亚洲国产福利精品一区二区| 午夜黄色大片| 视频在线国产| 精品区在线观看| 亚洲成人日韩| 日本一本在线视频| 欧美久久久久欧美一区| 国产精品人成福利视频| 国产污视频在线播放| 亚洲无线| 日本特黄a级高清免费酷网| 欧美一级片网址| 黄色在线观看免费| 明星换脸高清一区二区| 91在线播放国产| 中国一级特黄剌激爽毛片| 欧洲三级| 黄色一级小视频| 国产呦精品系列在线| 手机看片欧美日韩| 亚洲一区二区三区久久精品| 日本不卡视频一区二区三区| 亚洲成a人片在线观看www流畅 | 免费一级特黄特色大片在线观看看| 黄色成人在线网站| 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 成人私拍福利视频在线| 精品福利一区二区三区| 美女被拍拍拍拍拍拍拍拍| 最新亚洲人成网站在线影院| 曰韩欧美| 护士精品一区二区三区| 欧美日韩a级a| 国产99欧美精品久久精品久久| 涩涩一区| 国产成人精视频在线观看免费| 欧美一区二区三区免费高| 亚洲一区免费在线| 1024手机在线精品观看| 久草视频一区|