各位大神,我現在系統里面有兩個帶抱閘的15KW電機,變頻器控制電機,電機抱閘整流器單獨接了兩個380V的交流接觸器。一直用的挺好,就是昨天出現了詭異的事情,接觸器斷電后,抱閘要延時一段時間才關斷。一開始以為抱閘間隙沒有調好,就調整了抱閘間隙,也不行。后來還了新的整流器,也不行。就是接觸器斷電后,抱閘要過一段時間(大約2-3秒)才能關斷。后來實在沒有辦法,給整流器170V直流輸出和抱閘之間接了個接觸器,整流器得電接觸器吸合,整流器斷電接觸器斷開,這樣抱閘關斷的時候才沒有延時。

就是想請教各位,整流器380V輸入已經斷電了,可是抱閘還需要延時2-3秒以后才可以斷電。主要是我明白這個延時是怎么來的?有沒有辦法把這個延時的時間縮短,其實設備一直再用,就是昨天上午用著用著就不行了,好神奇。

這個和PLC控制或者變頻器控制沒關系,就是整流器380V輸入斷開了,抱閘不是立馬關斷,而是要等個2-3秒延時才關斷


ps:咨詢了賣抱閘的廠家,廠家說有快速型整流器,就是把整流器中的二極管換成了場效應管,這種快速整流器的關斷時間會比普通的整流器快多少
[ 此帖被huhu2021在2024-08-19 10:22重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品热久久| 欧美精品成人一区二区在线观看 | 日韩有码第一页| 免费成人黄色| 国产色片在线观看| 黄在线观看在线播放720p| 国产精品成人在线播放| 欧美日韩中文字幕在线手机版本| 18岁黄色| 一级免费片| 真人女人一级毛片免费视频观看| 国产午夜亚洲精品一区网站| 欧美一区二区三区视频| 亚洲色色色图| 98香蕉草草视频在线精品看| 成人免费视频大全| 欧美视频一区二区三区在线观看| 国产精品第| 爱爱免费网站| 91视频麻豆| 国产精品国产亚洲精品不卡| 久久tv免费国产高清| 日本久久影视| 一区二区三区影视| 久久精品国产半推半就| 中文在线日韩| 亚洲成人影院在线| 在线爽| 色妇影院| 国产性生活| aa国产| 国产成人精品视频午夜| 国产欧美在线一区二区三区| 久久美女精品国产精品亚洲| 欧美 日产 国产精品| 日本最新伦中文字幕| 亚洲成年人影院| 亚洲国产综合网| 亚洲精品国产电影午夜| 亚洲欧美中文在线观看4| 九九热线有精品视频99|