本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
lb0857
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 55 點
下載積分: 22 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-04
最后登錄: 2025-03-27
查看lb0857的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-13 09:55
對80臺從機;   一般是32臺從機  
而且要求手拉手的接線方法  導線是雙絞線  


不開機運行正常; 現場串口助手抓取數據看看   基本上就干擾數據亂了
現場布線也有關系  

主站蜘蛛池模板: 国产区二区| 亚洲精品色一区色二区色三区| 黄色录像一级大片| 国产一二三四五路线| 手机看片国产高清| 中文字幕亚洲欧美一区| 不卡视频一区二区| 激情五月黄色| 国内精品久久久久影院不卡| 99精品国产兔费观看66| 日本高清视频网址| 在线观看黄色| 免费又黄又硬又大爽日本| 国产亚洲人成在线影院| 看免费毛片| 精品一区二区三区免费站| 天天躁夜夜躁很很躁2020| 1024在线视频| aa级毛片毛片免费观看久| 久久国产精品一国产精品金尊| 亚洲日b| 国产dvd毛片在线视频| 国产精品欧美日韩精品| 黄色一级视频在线观看| 激情开心| 99热99re8国产在线播放| 国产午夜在线观看视频| 久久国产精品久久久| 欧美日韩免费大片| 日韩在线第一区| 亚在线| 午夜婷婷网| 亚洲国产成人在线观看| 亚洲欧美日韩一级特黄在线| 中文日韩欧美| 伊人丁香| 亚洲欧美一| 亚洲网站在线免费观看| 亚洲香蕉国产高清在线播放| 在线播放一区| 亚洲日本人成中文字幕|