我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。
szs3318
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 167 點
下載積分: 470 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2023-03-17
查看szs3318的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-26 21:15
在使用spd指令時,指定的x不能與高速計數器和中斷輸入同時使用并且 時間是ms單位,K10000才是10S,你的上面那個“mul k360 d2”指令不完整,應該是“mul k360 d0 d2”d2是任意的編號。

主站蜘蛛池模板: 国产一级a毛片| 交在线观看网站视频| 黄色三级免费网站| 国产免费大片| 日本欧美韩国专区| 尤物综合| 上海一级毛片| 日本黄色片在线| 亚洲高清视频在线播放| 欧美日韩一品道| 国产在线一区二区三区四区 | mm在线| 日韩一级影院| 亚洲精品一区二区三区网址| 欧美一级毛片aaa片| 国产自在线| 国产精品国产精品国产专区不卡 | 114一级毛片免费| 久久91精品国产99久久yfo| 中国特级黄一级真人毛片| 成人免费网站在线观看| 欧美一级色| 欧美激情一区二区三区不卡| 国产成人激情| 国产精品揄拍100视频| 黄色一级免费看| 精品播放| 99久久国产综合精品女不卡| 国产精品亚洲精品久久成人| 九九在线免费视频| 麻豆入口视频在线观看| 日韩精品亚洲专区在线观看| 亚洲国产成人精品青青草原100| 伊人色综合网一区二区三区| 91国内外精品自在线播放| 一级一级特黄女人精品毛片视频| 天天摸一摸视频寡妇| 日本美女视频韩国视频网站免费| 中国japanesevideo乱| 台湾小明看看| 老司机深夜影院入口aaaa|