99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

逐feng
Nothing for nothing!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 290 點
下載積分: 721 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-06-28
最后登錄: 2025-06-03
查看逐feng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-15 00:21

請教下各位大俠:
    

關于斷路器容量的選擇,我個人認為是依靠負載的來進行選擇的,比如說:二次回路有一個PLC(大概50W??按0。25A算),一個24V的直流電源輸出是2.0A的電流(這里把電磁閥的電流都算進去了), 那樣的話我就用3A的斷路器就夠了嗎???
    

還有一個問題,假如我們買的設備標記是150VA,那是多少瓦呢?  是不是根據我們廠的功率因數來算,如果我們廠的功率因數是0.8,那此設備的功率是150*0.8=120W???       現在的設備怎么都標記VA,而不標記W了呢 ??我認為標出有功功率也不是不可以吧
  


菜鳥求教~~
對生命永遠熱情!!
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22806 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-15 19:09
VA是視在功率,W是實際功率~!
W<VA
[img]Http://www.xjkz.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]

主站蜘蛛池模板: 成人三级图片| 免费看三级全黄| 国内精自线一二区| 亚洲欧美手机在线观看| 丝袜无码一区二区三区| 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区 | 中国三级毛片| 可以直接看的毛片| 国产a一级| 国产高清一级毛片| 黄色在线免费观看视频| 国产成人一区二区三区精品久久| 亚洲欧美成人在线| redtube日本| 久久精品a亚洲国产v高清不卡| 免费中日高清无专码有限公司| 美女一级视频| 国产毛片一级国语版| 妞干网在线观看视频| 亚洲 午夜在线一区| 一级片视频免费观看| 亚洲呦呦| 色视频在线观看网站| 欧美成人另类人妖| 国产区精品在线| 黄色片在线观看网站| 99爱精品视频| 久久九九国产精品怡红院| 日韩欧美在线综合| 1024手机在线播放| www.日本一区| 一级毛片高清大全免费观看| 天天玩夜夜操| 日本特黄特色aa大片免费| 成人欧美一区二区三区小说| 免费黄色a| 欧美一级毛片一免费| 国产乱在线观看视频| 国产黄色片在线看| 国产精品所毛片视频| 操欧美女|