99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

shofeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shofeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-15 15:49
我用一個伺服電機控制一個標簽帶,在標簽帶上有一檢測電眼,當電眼檢測到第二個標簽的上升沿后,即刻停止脈沖的輸出。當伺服脈沖頻率比較小的時候,標簽前端超過電眼光標的距離比較小,每次都差不多;當伺服脈沖比較大的時候,標簽前端超過電眼光標的距離會比較大,而且每次也都差不多,我開始以為是PLC輸入的10MS濾波時間的原因,就用REF指令改變了濾波的時間,但是沒有什么變化,請高手指教一下,謝謝!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-16
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-16 22:04
那個電眼應該是色標開關吧,可以把程序做成帶中斷的指令,
當色標上沿時——產生中斷信號——執行停止伺服動作——等待下一次啟動信號。
這樣應該就能解決你的問題。

主站蜘蛛池模板: 国产三级日产三级| 真正国产乱子伦高清对白| 欧美在线精品一区二区在线观看| v视界影院视频一区二区三区| 亚洲一区二区三区四区在线| 免费黄色小视频网站| 国产欧美一区二区精品性色99| 最新国产精品视频| 国产福利在线视频| 久久97精品久久久久久清纯 | 国产专区91| 理论片亚洲| 成人国内精品久久久久影院| 久久精品国产999大香线焦| 视频偷拍一级视频在线观看 | 九色婷婷| 欧美日韩在线第一页| 亚洲国产精品一区二区九九| 2021久久精品国产99国产精品| 久久99热这里只频精品6中文字幕| 亚洲一区成人| 亚洲精品国产经典一区二区| 色婷婷久久综合中文网站| 欧美日韩性生活| 国产一区二区在线观看麻豆| 国产高清好大好夹受不了了| 性香港xxxxx免费视频播放| 黄色片在线免费| 黄色美国大片| 黑人操中国美女| 99九九精品| 99久久久国产精品免费牛牛四川| 国产精品免费视频一区一| 国产线路一| 国产真实一区二区三区| 精品热线九九精品视频| 久久草在线免费| 精品日韩一区二区三区视频| 九九草在线观看| 国产一区二区三区亚洲综合| 国产自啪啪|