現本人單位有三菱人機界面A950GOT一只與三菱FX2N PLC共同控制的蒸汽鍋爐一臺,應單位
領導要求將HMI與PLC的程序拷貝下存檔,三菱PLC程序已順利拷貝下,但因本人從未使用過
三菱人機界面不知道該如何下手,該人機界面后有RS-232公頭插口與RS-422公頭插口
(422已連接PLC)個一只
我如果要拷貝該人機程序是該使用232插口還是422插口?
(因為本人筆記本后的232插頭也為公頭我準備了一根兩頭皆為母頭的2
32串口線不知道是否能用)我準備的軟件為GT-DESIGNER2,
該軟件是否支持該人機界面?如果支持,在拷貝程序的時候,三菱人機是否是插上串口線與
電腦連接后,打開軟件,直接使用軟件上的上載選項變能順利上載?或者是和PRO-FACE
人機界面一樣需要同時按下人機
屏幕的4個角,彈出BOSS選項后,在屏幕上進行設置操作?那么該操作的方法又是怎樣進行??
liangtd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 334 點
下載積分: 636 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-16
最后登錄: 2020-04-29
查看liangtd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 07:48
是要檢查一下HMI的通訊設置的!在HMI上設置與PC通訊及其它相關的設置才能上載!個人拙見!

主站蜘蛛池模板: 内地自拍| 曰韩毛片| 欧洲免费极品videos| 深夜偷偷看视频在线观看| 精品小视频| 色的综合| 亚洲综合色网站| 一级欧美视频| 日本高清动作片www网站免费| 成人社区网站| 免费高清小黄站在线观看| 国产在线精品一区二区| 美国一级片免费| 91在线|亚洲| 国产日韩综合| 久久只有精品| 日韩人成免费网站大片| 亚洲欧洲视频在线| 91中文在线| 一级毛片毛片毛毛片毛片| 女人被躁的视频在线观看| 亚洲夜色综合久久| 成年人在线免费观看视频网站| 欧美一级级毛片| 欧美激情视频网址| 国产成 人 综合 亚洲网| 视频在线观看免费播放www| 麻豆回家视频区一区二| 国产成人无精品久久久| 国产一二区| 精品国产麻豆| 久久精品成人免费网站| 美女巨胸喷奶水gif放肆吧| 婷婷 综合| 亚洲 另类色区 欧美日韩| 亚洲色图1| 亚洲欧美精品在线| 亚洲一区二区三区久久精品| 自拍亚洲欧美| 在线播放一区二区三区| 1024国产精品|