飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器等來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。 渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。 [ 此帖被飛花落雪在2009-02-03 14:55重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
沒有看懂你的思路啊! ![]() 如果說需要高速計數的話那么就要加模塊。 如果是“到幾秒鐘內感應不到脈沖”,可以直接用一個幾秒鐘的定時器來計時,然后檢測到脈沖就將定時器復位。這樣在旋轉時如果定時器時間到了就說明有故障。 不知道理解的是否正確? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
如樓上所說~~ 所以是否方便在軸上增加一個變速裝置,降低檢測裝置的轉速,亦即降低輸入點的檢測頻率? 這樣就非常容易實現你的要求:電機啟動3秒后開始啟動一個計時器,而該檢測點不斷對計時器進行復位;若檢測信號不正常,則計時器會接通報警。 |
---|---|