最近在做一個伺服系統,采用FX1N-MT的PLC做控制器,剛開始用增量型控制,即每次開機都需要回一次原點,系統設計的總算順利,后來覺得系統麻煩,于是改用絕對值控制,覺得不用每次開機都要回原點。
當PLC程序,和線路都做好后發現了一個問題,即在伺服馬達轉動讀取一個位置后(如40000),關掉電源重新開機,讀取的位置就不是(40000)了,而且馬達傳的圈數越多,偏差越大,找了一天終沒有找到原因,這是何故呢?
但假如馬達不轉動(假如位置40000),關掉PLC電源重新啟動,位置還是能正常讀取,還是40000,在這里請問有那些高手遇到過類似的問題,或者有那些做過絕對值控制系統,在此請教了。
genverly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 205 點
下載積分: 84 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-02-20
最后登錄: 2025-05-31
查看genverly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-17 12:59
請問這位大哥你是怎么解決的,我也碰到同樣的問題了 能否詳細點教我一下,謝謝!

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区免费在线观看| 香港毛片免费看| 久久精彩视频| 欧美高清性刺激毛片| 精品国产高清a毛片无毒不卡| 日韩美一区二区| 小蝌蚪在线成人免费视频| 色婷婷综合久久久| 国产精品不卡高清在线观看| 国产精品嫩草影视在线观看| 亚洲国产精品综合福利专区| 女18一级大黄毛片免费女人| 亚洲国产三级| 国产xxxx99真实实拍| 鲁丝片一区二区三区免费| 久久综合免费| 亚洲一区欧洲一区| xxx国产hd| 中文一级毛片| 色播99| 欧美高清色视频在线播放| 国产欧美视频一区二区三区| 99re在线播放| 久久国产免费| 亚洲成人在线视频播放| 小毛片在线观看| 日本特黄一级| 在线免费黄色片| 欧美做爰gif动态图一区二区| 国产爽视频| 啪啪欧美| 国产精品色婷婷在线观看| 久久综合精品视频| 欧美成熟videos老妇| 亚洲欧美日韩国产综合高清| 一级美国乱色毛片| 日韩美女毛片| 邪恶工番口番大全全彩色| 国产二区视频| 国产福利一区二区三区视频在线 | 久久嫩模|