  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2025-08-04
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-22 21:19
引用
引用第32樓佳史于2009-02-20 20:05發表的  :
    兩天沒上論壇了,感謝這么多朋友回帖。  
    昨晚現場調試到凌晨12點多,終于調試完畢了。
  今天又去現場教他們的操作人員使用設備,歷經波折終于完成了。
  在此與大家分享一下。
  PLC燒掉的原因可能有幾個。
.......

  “設計的電路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性連在一起”,這就是禍根,因為“Y的COM”應該是外部的電源,“X的COM”是PLC內部的電源,而“伺服的公共性”則是伺服內部的電源,三種不同的電源可能會出問題,現在的許多設備內部電源是開關電源,沒有通過變壓器隔離,用試電筆測量還會亮。

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品国产理论电影网| 久久riav二区三区| 91寡妇天天综合久久影院| 中文在线第一页| 免费黄色在线看| 国产在线视频www片| 黄色高清视频在线观看| 国产精品视频观看| 免费国产97久久青草| 亚洲精品九色在线网站| 一区二区三区四区视频在线观看| 午夜影院一级片| 伦在线| 欧美特黄级乱色毛片| 国产性片在线| 香蕉性视频| 麻豆果冻传媒精品二三区| 国产精品麻豆| 国内女高中生一级毛片| 欧美久久视频| 天堂久久久久久中文字幕| 亚洲图片综合区| 6080yy午夜不卡一二三区| 一级毛片一级毛片a毛片欧美| 日本综合久久| 中文字幕h| 亚洲一级成人| 亚洲精品视频一区| 成人黄色网| 色香欲综合成人免费视频| 免费看一级淫片成人| 欧美三级一区二区| 欧美伦理一区| 欧美日韩精彩视频| 欧美麻豆久久久久久中文| 国产一级毛片午夜| 国产一级做a爱免费观看| 国产成人激烈叫床声视频对白| 国产精品呦呦| 国产精品成人亚洲| 国产精品jizz在线观看免费|