樓主  發表于: 2009-02-18 23:49
  我是初學者,有一個問題總也沒有搞明白,希望專家們給我解釋一下,我用的是fp2。

   假設在輸入端接一個“開始鍵”,一端接X0,另一端接0伏即可,按下后,x0顯示有,此時x0端是正24伏。

  假設在輸入端接一個“傳感器”三端分別接正24伏,0伏,信號線接XO。傳感器感應有后,正24伏與信號線XO構成回路,xo顯示有,此時x0端相當于0伏。

  我的問題是,這個x0信號無論是給24伏還是給0伏,怎么都是有?我怎么也想不明白?
xidde
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 312 個
工控威望: 649 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-01-17
查看xidde的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-19 11:13
只要和輸入端COM點形成回路就有信號    如 COM 為 ov    那么輸入接收信號就是24V  
如 COM 為 24V    那么輸入接收信號就是OV

主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲影视在线| 特黄女一级毛片| 欧美日韩另类在线| 亚洲色图另类| 一级黄色片黄色片| 日韩毛片免费观看| 亚洲爆操| 免费a级黄色毛片| 国产一级做a爰片久久毛片| 俄罗斯美女bbbbxx| 91爱国产| 国产精品成人免费综合| 久久精品国产6699国产精| 手机看片国产日韩| 亚洲一区 中文字幕| 一区不卡视频| 久久久久久亚洲精品| 日韩我不卡| 丝袜制服中文字幕| 在线视频 自拍| 两个人做人爱视频免费| 国产 在线 | 日韩| 国产成人啪午夜精品网站男同 | 久久视频精品a线视频在线观看 | 国产香蕉在线精彩视频| 高清不卡日本v在线二区| 51精品资源视频在线播放| 国产福利一区视频| 国产综合在线观看视频| 久久亚洲国产高清| 男人粗大一出一进女人下面视频| 亚洲国产日韩欧美高清片a| 在线观影| 亚洲自偷自拍另类12p| 91精品国产91久久久久久最新| 一级特黄aaa大片免费看| 久久精品亚瑟全部免费观看| 欧美一级高清片在线| 国内精品一级毛片免费看| 国产一区二区三区四| 国产一级做a爰片在线看|