我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-02 21:30
電機的額定電流約150A,相電流為150/1.73=87A。故電機接線用25~35平方,運行接觸器用160A,Y接用80A,熱繼電器用90A的。

主站蜘蛛池模板: 日本 欧美 在线| 亚洲成人在线视频观看| 日韩高清在线免费看| 免费高清a毛片| 国产在线爱做人成小视频| 黄色大片在线免费看| 国产91精品新入口| 精品在线一区二区三区| 日韩精品亚洲专区在线观看| 8x成人在线| 一级毛片完整免费版| 尤物蜜芽福利国产污在线观看| 亚洲精品国产拍拍拍拍拍| 免费一级国产大片| 欧洲成人免费视频| 国产成人一区| 国产精品99久久久| 美女被啪全免视频软件| 精品中文字幕制服中文| 国产japan色系videos护士| 国产在线观看不卡| 久久精品女人毛片国产| 欧美性色xo影院69| 日韩欧美视频免费观看| 香蕉视频免费网站| 亚洲美女综合网| 伊人久久丁香色婷婷啪啪| 97玖玖| 99精品国产一区二区青青牛奶| 久久亚洲这里只有精品18| 日本高清不卡中文字幕| 中文字幕1页| 中文国产成人精品少久久| 亚洲免费人成| 亚洲欧美日韩三级| 亚洲欧美日韩高清中文在线| 成人1000部免费观看视频| 成人男女网18免费看| 成人女人a毛片在线看| 成人黄激情免费视频| 成年人网站黄|