大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
hszyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 315 點
下載積分: 3804 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2021-04-26
查看hszyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-25 15:23
     從維修角度看,我覺得不管功率大小加中繼更好些,就算是一個小功率的指示燈電路發生短路都可能引起PLC觸點燒壞,PLC觸點維修又很麻煩,在設備日常維修中我經常遇到,。

主站蜘蛛池模板: 日本精品久久久中文字幕| 国产一二精品| 视频在线观看大片| 一男一女野外大黄毛片| 亚洲一级黄色片| 国产精品999| 97国产伦子在线观看| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 久久中文字幕亚洲| 中文字幕爱爱| 欧美特黄a级猛片a级| 精品视频一区二区| 国产图片亚洲精品一区| 欧美亚洲国产精品久久第一页| 小泽玛利亚一区二区| 中国黄色一级毛片| 成人免费的性色视频| 国产草逼视频| 特级深夜a级毛片免费观看| 久久精品国产免费看久久精品| www.小明看看| 久久亚洲日本不卡一区二区| 中文字幕国产一区| 亚洲性图| 成人性色生活片免费看爆迷你| 欧美大jj| 国产精品日韩专区| 国产合集福利视频在线视频| 久久久久久久97| 欧美日韩精品一区二区| 天天好比网| 亚洲第一综合网| 亚洲免费色视频| 亚洲欧美在线观看播放| 久久亚洲黄色| 天天操夜夜爱| 亚洲第一视频网站| 在线观看国产一区二区三区| 国产91av视频在线观看| 国产精品深爱在线| 国产a精品三级|