        我要在觸摸屏做一個設值按鈕來控制電機的轉速,數值是0-4000,但要求按鈕上的數值是電機轉速0-1460,怎么辦?
望不吝賜教。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6820 個
工控威望: 38424 點
下載積分: 12981 分
在線時間: 9760(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-09-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-21 09:06
引用
引用第4樓sunrise于2009-05-12 18:31發表的  :
        謝謝大家的回復!也很了解我的意思,解釋得也很清楚,可是我還是不能夠做到。
    如果用除法指令會有余數,這樣得到的結果是不是有差異?當然,我只了解整數除法指令,是不是應用浮點數除法指令?
    如果我用整數除法指令后,再用乘法指令,余數會不會參加運算?怎樣參加運算?
    還望大家繼續賜教!
    謝謝!
.......


取決于你的PLC是否支持浮點數。如果不支持浮點數,那么是一定會有些許差異的,但是就我看來,這些差異可以忽略不計的。

即使你先乘后除,仍然會有數據上的差異。

而使用觸摸屏的話,你或許需要使用歐美系和日系中的富士。因為這些觸摸屏是支持浮點數的。

反之,你使用這些觸摸屏的話,無需再PLC對此編輯程序了,直接使用觸摸屏提供的功能就可以了。

如富士:



直接填就可以啦。

Regards

主站蜘蛛池模板: 一区二区美女视频| 亚洲国产人久久久成人精品网站| 亚洲网站黄色| 国产91在线chines看| 爱爱欧美| 边做边摸边揉的免费视频| 美女拍拍拍免费视频观看| 亚洲欧美日产综合一区二区三区| 一级毛片免费视频网站| 日韩视频免费在线播放| 在线国产毛片| 免费观看日批视频| 国产一级爱做片免费观看| 国产精品精品| 韩国主播vip福利视频在线播放| 国产精品视频久久久久| 久久在线综合| 热99re久久精品这里都是免费| 伊人久久精品成人网| 一区二区视频网| 久久久久久久岛国免费播放| 中文字幕一二三四区| 亚洲福利社| 成年人xxxx| 免费在线观看黄色的网站| 国产91页| 国产一级一级片| 国产男人午夜视频在线观看| 国产精品精品视频| 特黄特黄| 黄色网址发给我| 福利片视频区| jizjizjiz亚洲大全| 国产精品不卡在线观看| 国产亚洲精品福利片| 久久精品国产999久久久| 欧美精品一区二区三区免费观看 | 国产尤物二区三区在线观看| 欧美日韩视频在线| 日韩一卡2卡3卡四区别| 特级生活片|