現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 19:10
我 覺得6樓的朋友可行,不妨試試,先驅動M,再由M的狀態決定Y的狀態

主站蜘蛛池模板: 成人亚洲欧美综合| 国产欧美日韩免费| 精品视频入口| 亚洲精品国产第一区二区多人 | 特级片在线观看| 国产羞羞事1000部在线观看| 色婷婷5月精品久久久久| 91欧美激情一区二区三区成人| 日韩h片| 在线观看成人免费| 青青热久免费精品视频网站| 国产高清毛片| 美国一级黄色毛片| 99精品国产自在现线观看| 九九热视频在线播放| 日韩 国产 欧美 精品 在线| 亚洲综合另类| 99久久免费中文字幕精品| 久伊人网| 中文字幕亚洲精品日韩精品| 在线视频精品视频| 免费视频一级片| 欧美精品久久久久久久免费观看| 国产精品video| 爱福利视频一区二区| 236宅宅免费网| 国产chinese视频在线观看| 久久精品一区二区三区四区| 日本亚洲乱码中文字幕影院 | 欧美限制级在线| 国产成人精品一区二区三在线观看| 特极毛片| 麻豆性视频| 2048国产精品原创综合在线| 国产丰满美女做爰| 国产普通话对白精品hd| 久久久久久久久66精品片| 青青草在线视频免费观看| 婷婷色中文| 亚洲 欧洲 日产 专区| 亚洲欧美日产综合一区二区三区|